Alors pour répondre aux questions :
- cumulus : En effet, j'ai bien le contacteur J/N câblé (et le contacteur J/N se trouve sur le rail DIN sur la rangée Salle de bains)
- La puissance totale des 6 radiateurs est de 7250 W
- Le parafoudre se trouve physiquement sur la premiere ligne (Folio 1 M6) qui est câblé en 16² sans disjoncteur à moins de 50 cm de la "source"
Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi vous m'avez supprimé le disjoncteur 20 A sur lequel est branché le frigidaire. Je ne souhaite pas le supprimer !!
Puis je quand meme laisser les radiateurs comme je l'ai mis : voir ici (mis à jour)
Disjoncteurs différentiels surchargés
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Disjoncteurs différentiels surchargés
Bonsoir,
la réponse à votre post 20 :02
Point 1 : il faut faire apparaître le contacteur J / N sur le schéma – de manière symbolique même si votre logiciel ou sa bibliothèque ne le permet pas ou au
minimum le pictogramme de la fonction , la lettre K par exemple
Il faut penser aux éventuelles interventions de personnes étrangères à votre installation, un bon repérage évite bien des déconvenues
Point 2 : la puissance totale des convecteurs étant inférieure à 8 kVA , l’abonnement 9kW doit convenir
Point 3 : il faut impérativement protéger le câble qui alimente le parafoudre ; peut-être est-il auto protégé ?
Point 4 : le réfrigérateur ne fait pas l’objet d’un circuit spécialisé, si votre circuit est tiré à l’évidence il faut le conserver tel que.
point 5 :
Oui, si ils ne sont pas pilotés par un gestionnaire sinon il faut respecter la norme
Dans le cas de convecteurs avec fil pilote, tous les convecteurs et le gestionnaire devront être protégés par le même dispositif différentiel. Le sectionnement du fil pilote devra être assuré.
salutations
la réponse à votre post 20 :02
Point 1 : il faut faire apparaître le contacteur J / N sur le schéma – de manière symbolique même si votre logiciel ou sa bibliothèque ne le permet pas ou au
minimum le pictogramme de la fonction , la lettre K par exemple
Il faut penser aux éventuelles interventions de personnes étrangères à votre installation, un bon repérage évite bien des déconvenues
Point 2 : la puissance totale des convecteurs étant inférieure à 8 kVA , l’abonnement 9kW doit convenir
Point 3 : il faut impérativement protéger le câble qui alimente le parafoudre ; peut-être est-il auto protégé ?
Point 4 : le réfrigérateur ne fait pas l’objet d’un circuit spécialisé, si votre circuit est tiré à l’évidence il faut le conserver tel que.
point 5 :
Oui, si ils ne sont pas pilotés par un gestionnaire sinon il faut respecter la norme
Dans le cas de convecteurs avec fil pilote, tous les convecteurs et le gestionnaire devront être protégés par le même dispositif différentiel. Le sectionnement du fil pilote devra être assuré.
salutations
Re: Disjoncteurs différentiels surchargés
Mes reponses sont en bleues.
Je tiens à vous remercier pour le temps que vous passez !
Bien à vous
Je referai pour demain le schéma et je vous le mettrai en ligne.pericles a écrit :Bonsoir,
la réponse à votre post 20 :02
Point 1 : il faut faire apparaître le contacteur J / N sur le schéma – de manière symbolique même si votre logiciel ou sa bibliothèque ne le permet pas ou au
minimum le pictogramme de la fonction , la lettre K par exemple
Il faut penser aux éventuelles interventions de personnes étrangères à votre installation, un bon repérage évite bien des déconvenues
OK ; je vais compléter le schéma par ce symbole
Point 2 : la puissance totale des convecteurs étant inférieure à 8 kVA , l’abonnement 9kW doit convenir
En effet, l'abonnement ciblé est 9 KVA.
Point 3 : il faut impérativement protéger le câble qui alimente le parafoudre ; peut-être est-il auto protégé ?
Non, il n'est pas protégé, je mettrai donc un disjoncteur 20 A
Point 4 : le réfrigérateur ne fait pas l’objet d’un circuit spécialisé, si votre circuit est tiré à l’évidence il faut le conserver tel que.
Oui, je le laisse ainsi.
point 5 :
Oui, si ils ne sont pas pilotés par un gestionnaire sinon il faut respecter la norme
Dans le cas de convecteurs avec fil pilote, tous les convecteurs et le gestionnaire devront être protégés par le même dispositif différentiel. Le sectionnement du fil pilote devra être assuré.
Les convecteurs sont autonomes ; chaque convecteur possède sa telecommande/thermostat sans fil ; donc inutile de les mettre sous un differentiel.
salutations
Je tiens à vous remercier pour le temps que vous passez !
Bien à vous
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Disjoncteurs différentiels surchargés
Salut
En vitesse, le parafoudre c'est par un 20A bipolaire...
@+
En vitesse, le parafoudre c'est par un 20A bipolaire...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 107 invités