Bonjour,
J'ai besoin d'aide au sujet d'une alimentation de cable pour ma maison.
EDF va me poser un compteur et le disjoncteur tetra 18 kWa sur un poteau electrique qui ce trouve
à environs 60 metres du tableau electrique de ma maison.( si plus pres, j'ai trop de frais)
Pourriez vous me donner la section du cable en cuivre, que je dois poser?
Moi, j'ai pensé mettre un 4x25 carré!
Pourriez vous me confirmer.
Dans la maison il y aura une chaudiere electique, 12 kWa tetra, et tout ce qui peux y avoir dans une maison ordinaire,
MAL, Lave Vaiselle, prises, lumieres,four, plaque de cuisson etc...
J'attend votre réponse et vous en remercie d'avance.
Claude
Section de cable pour ma maison
- TERSCHLUSE
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : mer. 26 mars 2008 09:35
- Contact :
Re: Section de cable pour ma maison
Bonjour,
Pour moi, le câble 4* 25mm² me semble approprié et correct. A faire confirmer tout de même
Cordialement
Pour moi, le câble 4* 25mm² me semble approprié et correct. A faire confirmer tout de même
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Section de cable pour ma maison
Bonjour,
Si vous vous référez à l'abaque suivant:
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7399
Vous verrez que votre choix en 4x 25 mm2 vous permettra d'absorber 60A en triphasé soit près de 36 Kva.
C'est plus qu'il ne vous en faut pour le moment car un 4x10 mm2 pourrait suffire. Cependant il est permis de penser à une extension éventuelle de votre installation qui nécessiterait le cas échéant une augmentation de vos besoins énergétiques.
Si vous vous référez à l'abaque suivant:
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7399
Vous verrez que votre choix en 4x 25 mm2 vous permettra d'absorber 60A en triphasé soit près de 36 Kva.
C'est plus qu'il ne vous en faut pour le moment car un 4x10 mm2 pourrait suffire. Cependant il est permis de penser à une extension éventuelle de votre installation qui nécessiterait le cas échéant une augmentation de vos besoins énergétiques.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Section de cable pour ma maison
Bonsoir
- Avec un disjoncteur de branchement 30A max (18kVA) du 4x10² suffit.
- Avec un disjoncteur de branchement 60A max (36kVA) il faut du 4x25².
Si vous souhaitez que votre installation soit évolutive, prenez la 2ème solution. Elle aura en plus l'avantage de limiter la chute en cas de déséquilibre total de votre installation (une seule phase chargée et les 2 autres à zéro) ,et donc d'un fonctionnement quasiment en mono qui peut arriver sur une installation domestique.
- Avec un disjoncteur de branchement 30A max (18kVA) du 4x10² suffit.
- Avec un disjoncteur de branchement 60A max (36kVA) il faut du 4x25².
Si vous souhaitez que votre installation soit évolutive, prenez la 2ème solution. Elle aura en plus l'avantage de limiter la chute en cas de déséquilibre total de votre installation (une seule phase chargée et les 2 autres à zéro) ,et donc d'un fonctionnement quasiment en mono qui peut arriver sur une installation domestique.
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 135 invités