coup de point d'arret d'urgence

Message par franck »

bonsoir a tous!!!
petite question.
En installation d'une boulangerie le cahier des charge m'impose "une coupure pompier" a l'exterieur que signifie cela pour vous car pour moi c'est un coup de point d'arret d'urgence a clé.
Qu'en penser vous?
cordialement
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: coup de point d'arret d'urgence

Message par Bitec »

Bonjour,

Il s'agit de créer un circuit éclairage distinct identifié "Enseigne" aboutissant sur un Interrupteur Pompier (désigné comme tel chez les fournisseurs de matériel électrique) situé en façade à 3 mètres au dessus du sol. Comme son nom l'indique ce dispositif est manoeuvrable par les pompiers à l'aide d'une perche pour mise hors tension de l'enseigne préalablement à l'utilisation de la lance à incendie en cas de sinistre.

Cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7013
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: coup de point d'arret d'urgence

Message par RFco »

Salutatous,

Voici ce qu'est une coupure pompiers : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=038050


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: coup de point d'arret d'urgence

Message par pinss67 »

Pour compléter les messages de mes amis,

Ce dispositif doit être soit à commande manuelle directe, soit à commande électrique à distance satisfaisant aux conditions suivantes:

- SOIT du type "à sécurité positive", le déclenchement de l'appareil de coupure s'effectuant par un déclencheur à manque de tension, la bobine pouvant être alimenter directement par le réseau ou bien une source indépendante

-SOIT accompagné d'une double signalisation "ouvert/fermé" reflétant la position de l'appareil de coupure et permettant de s'assurer de son fonctionnement..