Merci merci

Message par dferreboeuf » jeu. 15 avr. 2010 13:43

Salut tt le monde, garce a vos conseil, ça y est le consuel est ds la poche merci merci.
Une derniere question cependant, mon cable EDF passe ds ma goulotte mais je l'ai bien separé de ts les autres cable par une separation prevu ds la goulotte, le consuel m'a dit que ça ne passera pas chez EDF, pouvez vous me donner votre avis.

merci

Invité

Re: Merci merci

Message par Invité » jeu. 15 avr. 2010 16:45

Bonjour,

Suivant le type de goulotte :

- "Gaine Technique de Logement" où les séparations ont chacunes leur couvercle, pas de problème,

- Goulotte où la séparation est sous le couvercle, un technicien pointilleu peut raler....

Bonne chance .....

Avatar du membre
sat2827
Passionné
Passionné
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26

Re: Merci merci

Message par sat2827 » jeu. 15 avr. 2010 19:02

Bonjour,

En effet pour le passage du câble EDF, la goulotte doit avoir son propre couvercle avec ouverture à l'aide d'un outil (tournevis)

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6631
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Merci merci

Message par RFco » jeu. 15 avr. 2010 20:48

salutatous


en effet, compartiment séparé et couvercle séparé, voila ce que dit la norme

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...