RENOVATION MAISON
- DANIELECTRICITE
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : mar. 30 mars 2010 10:08
- Contact :
RENOVATION MAISON
BON JOUR JE DOIS REFAIRE L' ELEC D'UNE MAISON QUE MES AMIS VONT ACHETER MAIS J' AI QUELQUES DOUTES
PEUT ON GARDER L' ANCIEN APPAREILLAGE, LA NORME NOUS IMPOSE DE CHANGER L' APPAREILLAGE MIS A PART LES SOCLES DCL?
DOIT ON CHANGER LE COMPTEUR EDF HC:HP POUR UN NOVEAU ELECTRONIQUE A L' ARRIVE DU POTEAU EDF?
DES CLABLES PENDENT DANS LE SOUS SOL DOIT ON LES ACCROCHER AVEC DES TUBES? LE CONSUEL S'OCUPE T'IL DE REGARDER L' ESTETIQUE DE L' INSTALLATION MIS A PART DE LA TERRE LE TABLEAU ET TOUTES LES PROTECTIONS?
MERCI DE VOUS REPONSES
PEUT ON GARDER L' ANCIEN APPAREILLAGE, LA NORME NOUS IMPOSE DE CHANGER L' APPAREILLAGE MIS A PART LES SOCLES DCL?
DOIT ON CHANGER LE COMPTEUR EDF HC:HP POUR UN NOVEAU ELECTRONIQUE A L' ARRIVE DU POTEAU EDF?
DES CLABLES PENDENT DANS LE SOUS SOL DOIT ON LES ACCROCHER AVEC DES TUBES? LE CONSUEL S'OCUPE T'IL DE REGARDER L' ESTETIQUE DE L' INSTALLATION MIS A PART DE LA TERRE LE TABLEAU ET TOUTES LES PROTECTIONS?
MERCI DE VOUS REPONSES
Modifié en dernier par Max78 le mar. 30 mars 2010 20:29, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éviter les MAJUSCULES !!!!!!!!!!!
Raison : Merci d'éviter les MAJUSCULES !!!!!!!!!!!
Re: RENOVATION MAISON
Bonjour,
Cette maison a t elle déjà l'électricité?
Cette maison a t elle déjà l'électricité?
- DANIELECTRICITE
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : mar. 30 mars 2010 10:08
- Contact :
Re: RENOVATION MAISON
oui elle date de 70/80 avec une chaudiere 380 et le reste en 220
un 500mA dans le coffret exterieur avec le compteur EDF (a 50 m de la maison)
et un autre 500mA dans le garage avec le tableau electrique
un 500mA dans le coffret exterieur avec le compteur EDF (a 50 m de la maison)
et un autre 500mA dans le garage avec le tableau electrique
Re: RENOVATION MAISON
Donc vous n'avez pas besoin de la visite du consuel sauf si vous voulez une attestation de conformité,sinon vous pouvez faire une mise en sécurité de l'installation existante
PEUT ON GARDER L' ANCIEN APPAREILLAGE, oui si il n'y a pas de risque apparent ex: PC raccorder à la terre etc.. sinon vaux mieu les remplacer,au niveau du tableau rajouter un ID 30 mA et faire une mesure de la prise de terre,si >100 ohms refaire la prise de terre. En ce qui concerne le tableau si porte fusible vous pouvez les garder mais si fusible porcelaine vaut mieux refaire le tableau entier.
DOIT ON CHANGER LE COMPTEUR EDF HC:HP POUR UN NOVEAU ELECTRONIQUE A L' ARRIVE DU POTEAU EDF? vous n'êtes pas obligé sachant que c'est payant s'assuer que le DB en place est compatible avec la puissance souscrite et que vous avez bien la connexion pour l'HC
DES CLABLES PENDENT DANS LE SOUS SOL DOIT ON LES ACCROCHER AVEC DES TUBES? il vaut mieux les faire passer dans un tube IRL et les amenené dans une boite de dériv si ils ne sont pas connectés.
PEUT ON GARDER L' ANCIEN APPAREILLAGE, oui si il n'y a pas de risque apparent ex: PC raccorder à la terre etc.. sinon vaux mieu les remplacer,au niveau du tableau rajouter un ID 30 mA et faire une mesure de la prise de terre,si >100 ohms refaire la prise de terre. En ce qui concerne le tableau si porte fusible vous pouvez les garder mais si fusible porcelaine vaut mieux refaire le tableau entier.
DOIT ON CHANGER LE COMPTEUR EDF HC:HP POUR UN NOVEAU ELECTRONIQUE A L' ARRIVE DU POTEAU EDF? vous n'êtes pas obligé sachant que c'est payant s'assuer que le DB en place est compatible avec la puissance souscrite et que vous avez bien la connexion pour l'HC
DES CLABLES PENDENT DANS LE SOUS SOL DOIT ON LES ACCROCHER AVEC DES TUBES? il vaut mieux les faire passer dans un tube IRL et les amenené dans une boite de dériv si ils ne sont pas connectés.
- DANIELECTRICITE
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : mar. 30 mars 2010 10:08
- Contact :
Re: RENOVATION MAISON
merci de votre reponse
mais mes amis von acheter avec un pret taux zero donc formecemet on devra avoir une visite du consuel je pense et changer les fusibles par un tableu avec une gtl si je ne me trompe pas.
mais mes amis von acheter avec un pret taux zero donc formecemet on devra avoir une visite du consuel je pense et changer les fusibles par un tableu avec une gtl si je ne me trompe pas.
- DANIELECTRICITE
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : mar. 30 mars 2010 10:08
- Contact :
Re: RENOVATION MAISON
excusez moi je ne comprends pas "DB en place est compatible" on parle du 500ma qu'on trouve dans le coffret edf? car mes amis ne veulent changer l'abbonement edf.je pense qu'ils vont garder la puissance souscrite.
Re: RENOVATION MAISON
ok, donc si passage du consuel,si changement du tableau, il faudra retirer les ligne spécialisée si elle n'existe pas,il feront je pense une mesure de terre donc vérifier là avant après si il font la vérif comme si c'était une maison neuve,il vérifiront le câblage des PC etc.. il faudra aussi leur fournir un schéma unifilaire de la nouvelle installation,vous pouvez les appelés pour avoir des renseignements en leur explicant votre cas,il vous dirons qu'est ce qui sera vérifié,en générale il réponde quand au DB oui c'est le 500mA sélectif que je parle,votre instal ets en tri+N c'est ca ?DANIELECTRICITE a écrit :merci de votre reponse
mais mes amis von acheter avec un pret taux zero donc formecemet on devra avoir une visite du consuel je pense et changer les fusibles par un tableu avec une gtl si je ne me trompe pas.
Re: RENOVATION MAISON
Bonsoir
Dans le cadre d'un Prêts à Taux Zéro, ce n'est pas le consuel qui passe mais un expert.
On ne vous demande pas une mise aux normes, mais juste une mise en sécurité de l'installation.
Les points à corriger sont ceux qui sont mentionnés dans le diagnostic électrique (et encore pas tous).
Pour rappel, une mise en sécurité d'une installation électrique comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Je vous invite à acheter le guide "Installations électriques des logements existants" édité par Promotelec qui vous donnera la conduite à tenir pour mettre en oeuvre les 5 points ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
http://www.promotelec.com/wdbox/pagescl ... /index.htm
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
@+
Dans le cadre d'un Prêts à Taux Zéro, ce n'est pas le consuel qui passe mais un expert.
On ne vous demande pas une mise aux normes, mais juste une mise en sécurité de l'installation.
Les points à corriger sont ceux qui sont mentionnés dans le diagnostic électrique (et encore pas tous).
Pour rappel, une mise en sécurité d'une installation électrique comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Je vous invite à acheter le guide "Installations électriques des logements existants" édité par Promotelec qui vous donnera la conduite à tenir pour mettre en oeuvre les 5 points ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
http://www.promotelec.com/wdbox/pagescl ... /index.htm
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
@+
Carminas
- DANIELECTRICITE
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : mar. 30 mars 2010 10:08
- Contact :
Re: RENOVATION MAISON
je tiens a remercier a tous pour les infos avec du retard mais sincerement
je viens avec de nouveaux soucis et j'ai besoin de quelques conseils
j' ai reçu le rapport du expert et je trouve des points que je ne comprends pas o j'ai des doubtes
1-Le dispositif assurant la coupure d’urgence n’est pas situé à l’intérieur du logement ou
dans un emplacement accessible directement depuis le logement.
bon dans ce cas la le compteur edf se trouve a 20 metres de la maison
dans le cofret on trouve un disjoncteur de branchement ou dispositif assurant la coupure d' urgence et le compteur edf
ma question est la suivante: comment faire pour installer le dispositif ou diferenciel car je ne peux pas recicler l' existant car il est plombe par edf, et dans le cas de l'installation d'un nouveau disjoncteur de branchement je dois faire arriver du cable (et faire tranchee de 20m avec gaine) depuis le disjoncteur jusqu' le tableau ou se trouve le comteur edf et ensuite c'est edf qui assure le branchement directe avec le compteur? comme je parle d'une renovation est il imperatif de changer cet dispositif ou on peut garder l'instalation comme elle est car je trouve un 500ma dans le garage en amont du tableau de repartition.
2- La valeur mesurée de la résistance de continuité du conducteur principal de protection,
entre la borne ou barrette principale de terre et son point de connexion au niveau de la
barrette de terre du tableau de répartition (dérivation du logement incluse dans le cas
d’immeubles collectifs d’habitation), est supérieure à 2 ohms.
je ne comprends pas ce que veut dire, je dois refaire la terre d la maison avec un nouveu piquet?je croyais que la valeur de resistance devait etre inferieur a 100ohms je ne comprends pourquoi parle de valeur superieure a 2ohms. quoi faire pour resoudre cet probleme??
3-Locaux contenant une baignoire ou une douche : les mesures compensatoires
appliquées dans le cas où la présence du conducteur de la liaison équipotentielle n’est
pas visible ne sont pas satisfaites.
je dois refaire toute la liasion equipontentielle de la salle de bain?
merci de votres reponses
cordialement
je viens avec de nouveaux soucis et j'ai besoin de quelques conseils
j' ai reçu le rapport du expert et je trouve des points que je ne comprends pas o j'ai des doubtes
1-Le dispositif assurant la coupure d’urgence n’est pas situé à l’intérieur du logement ou
dans un emplacement accessible directement depuis le logement.
bon dans ce cas la le compteur edf se trouve a 20 metres de la maison
dans le cofret on trouve un disjoncteur de branchement ou dispositif assurant la coupure d' urgence et le compteur edf
ma question est la suivante: comment faire pour installer le dispositif ou diferenciel car je ne peux pas recicler l' existant car il est plombe par edf, et dans le cas de l'installation d'un nouveau disjoncteur de branchement je dois faire arriver du cable (et faire tranchee de 20m avec gaine) depuis le disjoncteur jusqu' le tableau ou se trouve le comteur edf et ensuite c'est edf qui assure le branchement directe avec le compteur? comme je parle d'une renovation est il imperatif de changer cet dispositif ou on peut garder l'instalation comme elle est car je trouve un 500ma dans le garage en amont du tableau de repartition.
2- La valeur mesurée de la résistance de continuité du conducteur principal de protection,
entre la borne ou barrette principale de terre et son point de connexion au niveau de la
barrette de terre du tableau de répartition (dérivation du logement incluse dans le cas
d’immeubles collectifs d’habitation), est supérieure à 2 ohms.
je ne comprends pas ce que veut dire, je dois refaire la terre d la maison avec un nouveu piquet?je croyais que la valeur de resistance devait etre inferieur a 100ohms je ne comprends pourquoi parle de valeur superieure a 2ohms. quoi faire pour resoudre cet probleme??
3-Locaux contenant une baignoire ou une douche : les mesures compensatoires
appliquées dans le cas où la présence du conducteur de la liaison équipotentielle n’est
pas visible ne sont pas satisfaites.
je dois refaire toute la liasion equipontentielle de la salle de bain?
merci de votres reponses
cordialement
Re: RENOVATION MAISON
Bonjour,
Je reprends chaque point :
1-Le dispositif assurant la coupure d’urgence n’est pas situé à l’intérieur du logement ou
dans un emplacement accessible directement depuis le logement.
Il s'agit juste d'un dispositif de coupure : un interrupteur tryphasé en tête du tableau suffit (bien sur si le tableau n'est pas dans un garage seulement accessible par l'extérieur, dans ce cas il faudrait, soit le rendre accessible par l'intérieur de la maison en créant une porte, soit mettre une commande, genre un bouton d'arrêt d'urgence, à l'intérieur de la maison qui commande un contacteur tryphasé en tête du tableau) pour les différentiel vous pouvez utiliser des interrupteurs différentiels en monophasé pour tout ce qui est prises et éclairage et un différentiel tryphasé pour votre départ tri. Les différentiels 30 mA pouvant être après l'organe de coupure d'urgence.
2- La valeur mesurée de la résistance de continuité du conducteur principal de protection,
entre la borne ou barrette principale de terre et son point de connexion au niveau de la
barrette de terre du tableau de répartition (dérivation du logement incluse dans le cas
d’immeubles collectifs d’habitation), est supérieure à 2 ohms.
Il s'agit de la résistance du fil et des borniers entre le tableau et la borne sur laquelle est branché le piquet ! Elle devrait pratiquement être nulle, la résistance du cuivre étant, de mémoire, de : 0.0027 Ohm au Km !! Soit vous avez un fil de plusieurs Kms lol, soit les connexions doivent être salles ou déssérées, voir le fil endommagé .... C'est tout !
3-Locaux contenant une baignoire ou une douche : les mesures compensatoires
appliquées dans le cas où la présence du conducteur de la liaison équipotentielle n’est
pas visible ne sont pas satisfaites.
Là, malheureusement, c'est bien la liaison équipotentielle à refaire ... Huiserie métallique, conduits d'eau, bonde, etc.
En espérant que cela vous aide...
@ +
Je reprends chaque point :
1-Le dispositif assurant la coupure d’urgence n’est pas situé à l’intérieur du logement ou
dans un emplacement accessible directement depuis le logement.
Il s'agit juste d'un dispositif de coupure : un interrupteur tryphasé en tête du tableau suffit (bien sur si le tableau n'est pas dans un garage seulement accessible par l'extérieur, dans ce cas il faudrait, soit le rendre accessible par l'intérieur de la maison en créant une porte, soit mettre une commande, genre un bouton d'arrêt d'urgence, à l'intérieur de la maison qui commande un contacteur tryphasé en tête du tableau) pour les différentiel vous pouvez utiliser des interrupteurs différentiels en monophasé pour tout ce qui est prises et éclairage et un différentiel tryphasé pour votre départ tri. Les différentiels 30 mA pouvant être après l'organe de coupure d'urgence.
2- La valeur mesurée de la résistance de continuité du conducteur principal de protection,
entre la borne ou barrette principale de terre et son point de connexion au niveau de la
barrette de terre du tableau de répartition (dérivation du logement incluse dans le cas
d’immeubles collectifs d’habitation), est supérieure à 2 ohms.
Il s'agit de la résistance du fil et des borniers entre le tableau et la borne sur laquelle est branché le piquet ! Elle devrait pratiquement être nulle, la résistance du cuivre étant, de mémoire, de : 0.0027 Ohm au Km !! Soit vous avez un fil de plusieurs Kms lol, soit les connexions doivent être salles ou déssérées, voir le fil endommagé .... C'est tout !
3-Locaux contenant une baignoire ou une douche : les mesures compensatoires
appliquées dans le cas où la présence du conducteur de la liaison équipotentielle n’est
pas visible ne sont pas satisfaites.
Là, malheureusement, c'est bien la liaison équipotentielle à refaire ... Huiserie métallique, conduits d'eau, bonde, etc.
En espérant que cela vous aide...
@ +
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 46 invités