Bonjour à tous,
Est on obligatoirement obligé dans le cadre d'un changement de tableau de mette le nombre ID obligatoire en fonction de la surface habitable parce que mon client n'a qu'un abonnement 6 KVA pour une surface de 100m² car il se sert du gaz pour tous,cuisine chauffage,chauffe eau,etc. Et une autre question me vient à l'esprit,est on obligé de faire changé le disjoncteur EDF qui n'est pas différentiel par un qui soit différentiel (500mA type S)?
Respect du nombre ID
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Respect du nombre ID
Bonjour sat2827
Concernant la mise en sécurité de l’habitat existant
1°) installer un disjoncteur de branchement différentiel 500 mA de type S
Contacter le distributeur d’énergie.
2°) surface du logement supérieure à 100 m²
avec un disjoncteur de branchement 15/30A ou 15/45A :
- un ID 40A si le logement ne comporte pas de chauffage électrique , ni de circuit 32 A
- ou ID 63A
- ou recommandé pour l’exploitation un ID 63A + un ID40A
3°) Le circuit alimentant le lave linge doit obligatoirement être protégés par un dispositif différentiel haute sensibilité 30 mA de type A pour prendre en compte les courants de défauts à composantes continues générées par cet appareil.
lorsque l’installation est protégée par un seul dispositif différentiel 30 mA, placé en tête : il sera de type A.
Pour plus d’informations voir :
diagnostic électrique mise en sécurité guide 2009
http://docgeneration.neptune.fr/catalog ... pdf&cat=fc
la mise en sécurité dans l’habitat existant page 7 à 17
http://download.hager.com/fr/guide_tech ... 18l_08.pdf
cordialement
Concernant la mise en sécurité de l’habitat existant
1°) installer un disjoncteur de branchement différentiel 500 mA de type S
Contacter le distributeur d’énergie.
2°) surface du logement supérieure à 100 m²
avec un disjoncteur de branchement 15/30A ou 15/45A :
- un ID 40A si le logement ne comporte pas de chauffage électrique , ni de circuit 32 A
- ou ID 63A
- ou recommandé pour l’exploitation un ID 63A + un ID40A
3°) Le circuit alimentant le lave linge doit obligatoirement être protégés par un dispositif différentiel haute sensibilité 30 mA de type A pour prendre en compte les courants de défauts à composantes continues générées par cet appareil.
lorsque l’installation est protégée par un seul dispositif différentiel 30 mA, placé en tête : il sera de type A.
Pour plus d’informations voir :
diagnostic électrique mise en sécurité guide 2009
http://docgeneration.neptune.fr/catalog ... pdf&cat=fc
la mise en sécurité dans l’habitat existant page 7 à 17
http://download.hager.com/fr/guide_tech ... 18l_08.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités