Bonsoir,
J'ai un souci concernant les prises spécialisées ,la cuisine est petite,1 prise pour le lave- vaisselle,1 prise pour le four,1prise pour la table de cuisson mais je n'ai pas la place pour un autre appareil,comment faire ? le congélateur et le lave-linge sont au garage chacun avec leur circuit.
Autre question concernant les 6 prises,pour les 4 du plan de travail c'est bon,mais les 2 autres une pour le réfrigérateur et l'autre pour le micro-ondes c'est bon ?
Merci pour vos réponses
prises spécialisées en cuisine
Re: prises spécialisées en cuisine
Bonsoir
Si votre logement est plus grand qu'un T1, il faut obligatoirement
- 1 circuit plaque 6² 32A
- 3 circuits spécialisé 2,5² 16A parmi : four, LL, LV, SL, congel
Mais vous n'avez pas d'obligation à les mettre dans la cuisine.
Par ailleurs dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant au lieu des 6 habituels.
Le refrigérateur, le micro-onde, la hotte, n'ont pas besoin d'un circuit spécialisé et peuvent se brancher sur les prises de la cuisines.
@+
Si votre logement est plus grand qu'un T1, il faut obligatoirement
- 1 circuit plaque 6² 32A
- 3 circuits spécialisé 2,5² 16A parmi : four, LL, LV, SL, congel
Mais vous n'avez pas d'obligation à les mettre dans la cuisine.
Par ailleurs dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant au lieu des 6 habituels.
Le refrigérateur, le micro-onde, la hotte, n'ont pas besoin d'un circuit spécialisé et peuvent se brancher sur les prises de la cuisines.
@+
Carminas
Re: prises spécialisées en cuisine
Bonsoir Carminas,
Merci pour votre réponse concernant les prises cuisines je suis rassuré.
Autre question,le circuit convecteurs n'est pas équipé de fil pilote, (thermostats mécaniques )ils servent rarement je me chauffe au bois,est ce obligatoire pour le consuel ? ( je réside en montagne )
Merci à vous
Merci pour votre réponse concernant les prises cuisines je suis rassuré.
Autre question,le circuit convecteurs n'est pas équipé de fil pilote, (thermostats mécaniques )ils servent rarement je me chauffe au bois,est ce obligatoire pour le consuel ? ( je réside en montagne )
Merci à vous
Re: prises spécialisées en cuisine
Bonsoir
Non aucune obligation.
Mais je vous conseille de les passer, même s'ils ne servent pas.
Si un jour vous changez vos radiateurs par des radiateurs avec fil pilote et que vous voulez mettre un programmateur ou un délesteur, vous serez content de les trouver. Sinon vous regretterez votre petite économie d'aujourd'hui qui vous obligera à passer par un couteux systèmes par CPL ou onde radio.
Et je vous en parle en connaissance de cause. Mon père avait fait son installation il y a 15 ans sans prévoir de fil pilote car pas besoin de programmateur.
Aujourd'hui j'ajoute un délesteur et j'ai besoin de pouvoir couper les radiateur avec un ordre d'arrêt sur les fils pilote. Et je galère à ajouter les fils filotes dans toutes les gaines (et ce n'est pas toujours possible).
@+
Non aucune obligation.
Mais je vous conseille de les passer, même s'ils ne servent pas.
Si un jour vous changez vos radiateurs par des radiateurs avec fil pilote et que vous voulez mettre un programmateur ou un délesteur, vous serez content de les trouver. Sinon vous regretterez votre petite économie d'aujourd'hui qui vous obligera à passer par un couteux systèmes par CPL ou onde radio.
Et je vous en parle en connaissance de cause. Mon père avait fait son installation il y a 15 ans sans prévoir de fil pilote car pas besoin de programmateur.
Aujourd'hui j'ajoute un délesteur et j'ai besoin de pouvoir couper les radiateur avec un ordre d'arrêt sur les fils pilote. Et je galère à ajouter les fils filotes dans toutes les gaines (et ce n'est pas toujours possible).
@+
Carminas
Re: prises spécialisées en cuisine
Bonsoir Carminas,
Merci pour vos réponses,je sais maitenant ce qu'il me reste à faire !
Cordialement
Merci pour vos réponses,je sais maitenant ce qu'il me reste à faire !
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 136 invités