Bonjour à tous,
Dans le memento Promotelec, Je vois page 63que dans une salle de bain,
on peut installer une prise 2P+T en zone 3,
par contre une prise rasoir dans cette même zone 3, doit être alimentée par un transormateur de séparation.
Quelle est la subtilité ?
Je dois installer en zone3 une armoire de toilette qui integre un éclairage et une prise "rasoir".
Dois je alimenter le tout au travers d'un transo ?
On le met où le transfo ? dans l'armoire ?
Comme passage du Consuel, je préfère ne pas faire de bêtises !!
Merci de vos "éclairages"
Cordialement
prise SDB
Re: prise SDB
Bonjour
Une prise rasoir avec transformateur de séparation peut être soit en zone 2, soit en zone 3, le transformateur de séparation étant lui même en zone3.
Une prise 2P+T ne peut être qu'en zone 3.
@+
Une prise rasoir avec transformateur de séparation peut être soit en zone 2, soit en zone 3, le transformateur de séparation étant lui même en zone3.
Une prise 2P+T ne peut être qu'en zone 3.
@+
Carminas
Re: prise SDB
Bonsoir
je profite du sujet,j'ai un meuble vasque à cheval dans le volume 2 et 3,je désire placer une prise 2 ph +T dans une petite armoire avec porte qui se trouve incorporé dans ce meuble dans le volume 3, j'ai une boite d'arrivée encastrée qui se trouve derrière le meuble à 1.80m de hauteur et également à cheval volume 2 et 3, est ce que je dois déplacer la boite ? ,de quel façon et avec quel cable je dois la raccorder (cable volant ? )
Merci
je profite du sujet,j'ai un meuble vasque à cheval dans le volume 2 et 3,je désire placer une prise 2 ph +T dans une petite armoire avec porte qui se trouve incorporé dans ce meuble dans le volume 3, j'ai une boite d'arrivée encastrée qui se trouve derrière le meuble à 1.80m de hauteur et également à cheval volume 2 et 3, est ce que je dois déplacer la boite ? ,de quel façon et avec quel cable je dois la raccorder (cable volant ? )
Merci
Re: prise SDB
bonsoir,
Pas de changement, boite (230v) et prise (2p+t) doivent se situer dans le volume 3. interdit dans les volumes 2;1;0
Le meuble peut empiéter sur le volume 2. (commande allumage miroir 230v dans le volume 3 aussi)
Pensez à relier les canalisations cuivre à la terre.
a+
Pas de changement, boite (230v) et prise (2p+t) doivent se situer dans le volume 3. interdit dans les volumes 2;1;0
Le meuble peut empiéter sur le volume 2. (commande allumage miroir 230v dans le volume 3 aussi)
Pensez à relier les canalisations cuivre à la terre.
a+
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: prise SDB
salutatous
non, si l'alim est en volume 2 derrière le meuble et que la prise est en volume 3 pas de soucis (la prise faisant partie du meuble donc alimentée par le circuit lumière)
@+
non, si l'alim est en volume 2 derrière le meuble et que la prise est en volume 3 pas de soucis (la prise faisant partie du meuble donc alimentée par le circuit lumière)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: prise SDB
Bonjour,
je reviens sur mon meuble de salle de bains,il n'est pas equipé d'éclairage et de prise ,(ancien meuble)c'est la raison pour laquelle je voudrais placer une prise 2ph+T dans la petite armoire incorporée et quel raccordement je dois faire
avec quel type de cable depuis la boite sortie de cable(rigide,souple ? ).
Merci.
je reviens sur mon meuble de salle de bains,il n'est pas equipé d'éclairage et de prise ,(ancien meuble)c'est la raison pour laquelle je voudrais placer une prise 2ph+T dans la petite armoire incorporée et quel raccordement je dois faire
avec quel type de cable depuis la boite sortie de cable(rigide,souple ? ).
Merci.