bonsoir a tous
je voudrais savoir j'ai fait une installation d'eclairage avec un contacteur de puissance bipolaire (classic) de 20a quelle est ma puissance total maximal
cordialement
contacteur puissance
Re: contacteur puissance
Bonsoir
Votre question n'est pas claire.
20A correspond au max qu'encaissera le contacteur, vous pouvez donc aller jusqu'à 20x230= 4,6 KW d'éclairage.
A noter qu'en locaux d'habitation l'intensité max pour un circuit d'éclairage est limitée à 16A.
@+
Votre question n'est pas claire.
20A correspond au max qu'encaissera le contacteur, vous pouvez donc aller jusqu'à 20x230= 4,6 KW d'éclairage.
A noter qu'en locaux d'habitation l'intensité max pour un circuit d'éclairage est limitée à 16A.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 148 invités