Realisation d une installation elec ds cave d immeuble

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
marcel
Passionné
Passionné
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21

Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble

Message par marcel » jeu. 15 oct. 2009 21:01

Bonsoir Julien du Gard,
avant toute chose, il vous faut une autorisation écrite du syndic pour pouvoir emprunter les parties communes (passage du câble) de votre co-propriété, ERDF utilise cette même démarche pour, par exemple installer un téléreport dans un immeuble.
Bien amicalement.

Avatar du membre
jullien30
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 14 oct. 2009 18:04

Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble

Message par jullien30 » ven. 16 oct. 2009 16:17

Bonjour,
Merci a tous pour vos réponses.
Je suis seulement propriétaire de l appartement.
Sera t il nécessaire de mettre un compteur dans la cave ou l installation électrique de la cave sera reliée au compteur de mon appartement?

GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2096
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon

Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble

Message par GAS » ven. 16 oct. 2009 17:34

Bonjour,
Si vous êtes également propriétaire de cette cave, son alimentation électrique devra alors être issue du tableau de protection de votre appartement, donc du même comptage.
Cordialement
GAS

Avatar du membre
steph29510
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : ven. 16 oct. 2009 21:24

Re: Realisation d une installation elec ds cave d immeuble

Message par steph29510 » ven. 16 oct. 2009 22:08

bonsoir,

je suis actuellement en apprentissage d'électricien d'équipement et si je peux t'apporter une solution...

tout d'abord, il faut demander au syndic de copropriété une autorisation d'effectuer les travaux dans les parties communes d'un immeuble.
Ensuite, je reprendrai l'alimentation en 6 mm² jusqu'à ton tableau de repartition. puis de tes barettes de répartition à ton interdiff. 30mA type AC en 6 mm² aussi. de là, tu mettras un disjoncteur divisionnaire magnéto-thermique 16A courbe C à 4500 de pouvoir de coupure pour ta ou tes prise(s) [sachant que tu peux en mettre 5 sur un 16 ampères], et un disjoncteur divisionnaire magnéto-thermique 10A courbe C à 4500 de pouvoir de coupure ; les deux pontés avec des barrettes neutre et phase.
de ton D.D. 16A, tu alimentes en 2,5 mm² et en 1,5mm² pour ton éclairage du D.D. à l'inter puis à la lampe.
ce qui peut etre sympas c'est de mettre un B.P. avec télérupteur pour ton éclairage.
utilise par contre de la gaine IRL et du matériel plexo. n'oublie pas de choisir le bon diametre de gaine pour qu'il y ai 1/3 de la section intérieure réelle de la gaine qui soit utilisable.
sur ce bon travaux et peut etre à bientôt sur le site...

Stéphane

Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »