mise a la terre
mise a la terre
bonjour je vais réaliser une installation electrique dans un batiment métallique(hangar) dois je mettre les poutres , la structure a la terre et si oui comment proçeder au mieux, merci pour vos conseil ou schéma de principe. cordialement alex.
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: mise a la terre
Je pense que oui, de mémoire la NFC15-100 préconise de "mettre toutes les huisseries et éléments conducteurs potentiellement en contact avec un conducteur actif à la terre". Donc en gros il vaut mieux mettre au moins 1 point du hangar à la terre. (2 ou 3 bien ecartés si le hangar est grand seraient mieux pour éviter les differences de potentiel en cas de defaut). Pour les poutres porteuses bien evidément il est interdit de percer, il existe des produites qui se crampent sur la poutre et sur lequel on peut raccorder un câble. Pour les autres élements métalliques non porteurs, un trou à la mèche métal, une vis et une cosse au bout du câble et c'est bon.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
- inspecteur
- Assidu
- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: mise a la terre
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: mise a la terre
Bonjour,
Effectivement la réponse se trouve sur le lien que vous a donner "inspecteur"
Effectivement la réponse se trouve sur le lien que vous a donner "inspecteur"
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: mise a la terre
bonjour merci pour vos réponse, encore juste une petit précision, est ce que je dois relié cette boucle effectué en cuivre nu entre chaque poteau a la terre du batiment dans le tableau principale . merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: mise a la terre
Bonjour,
Cette boucle est effectivement à relier à la terre des masse BT du bâtiment.
Cette boucle est effectivement à relier à la terre des masse BT du bâtiment.
Cordialement
GAS
GAS
- inspecteur
- Assidu
- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: mise a la terre
bonjour a ramener au collecteur de terre principale et de façon individuel sur celui-ci interdiction de doubler les conducteur de protection masse ect... un câble par vis en gros
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Re: mise a la terre
bonjour merci a tous pour vos réponse .
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 40 invités