Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?
- fotourefair
- De passage
- Messages : 18
- Enregistré le : sam. 9 mai 2009 07:44
- Contact :
Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?
BOnjour,
Comme je l'expliquais dans un précédent post, je dois déplacer mon tableau électrique et le piquet de terre de l'ancien tableau (très ancien) était à l'intérieur.
J'aimerai donc savoir si je peux mettre le nouveau piquet à l'intérieur et quelles précautions je dois prendre si c'est possible ?
Mon idée était de le mettre dans la gtl et fixer sur la gtl la barette de mesure, qu'en pensez vous ?
Pour infos, je préférerai le mettre à l'intérieur car il est difficile de passer en dessous des fondations pour retrouver mon fourreau et car l'endroit où le fourreau arriverait et le regard béton correspond à l'endroit où passent nos voitures pour aller au garage...
Merci pour votre aide
Fotourefair
Comme je l'expliquais dans un précédent post, je dois déplacer mon tableau électrique et le piquet de terre de l'ancien tableau (très ancien) était à l'intérieur.
J'aimerai donc savoir si je peux mettre le nouveau piquet à l'intérieur et quelles précautions je dois prendre si c'est possible ?
Mon idée était de le mettre dans la gtl et fixer sur la gtl la barette de mesure, qu'en pensez vous ?
Pour infos, je préférerai le mettre à l'intérieur car il est difficile de passer en dessous des fondations pour retrouver mon fourreau et car l'endroit où le fourreau arriverait et le regard béton correspond à l'endroit où passent nos voitures pour aller au garage...
Merci pour votre aide
Fotourefair
Re: Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?
Bonjour
A l'intérieur de quoi?
Comme je l'expliquais dans un précédent post, je dois déplacer mon tableau électrique et le piquet de terre de l'ancien tableau (très ancien) était à l'intérieur.
A l'intérieur de quoi?
- fotourefair
- De passage
- Messages : 18
- Enregistré le : sam. 9 mai 2009 07:44
- Contact :
Re: Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?
bonjour
désolé pour l'oubli ! je voulais dire qu'il était à l'intérieur de la maison
Merci encore
Fotourefair
désolé pour l'oubli ! je voulais dire qu'il était à l'intérieur de la maison
Merci encore
Fotourefair
- fotourefair
- De passage
- Messages : 18
- Enregistré le : sam. 9 mai 2009 07:44
- Contact :
Re: Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?
Bonsoir,
Personne n'aurait d'idée ? S'il vous plaît, je suis bloqué pour la suite de mon chantier.
merci quand même et bonne soirée
Fotourefair
Personne n'aurait d'idée ? S'il vous plaît, je suis bloqué pour la suite de mon chantier.
merci quand même et bonne soirée
Fotourefair
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1549
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?
Bonsoir,
Parfois en ville c'est pas chose aisée !
Quelques possibilités :
- Dans la cave
- Dans un garage
- Sous un escalier
- Cours ou jardinet
il est parfois utile de réaliser un percement avec un perforateur avant de planter le piquet. S'assurer avant l'absence de conduites en dessous, égouts, gaz...
PS : dans les pots de fleur ça marche pas.
Parfois en ville c'est pas chose aisée !
Quelques possibilités :
- Dans la cave
- Dans un garage
- Sous un escalier
- Cours ou jardinet
il est parfois utile de réaliser un percement avec un perforateur avant de planter le piquet. S'assurer avant l'absence de conduites en dessous, égouts, gaz...
PS : dans les pots de fleur ça marche pas.
- fotourefair
- De passage
- Messages : 18
- Enregistré le : sam. 9 mai 2009 07:44
- Contact :
Re: Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?
Bonjour,
Merci Ve pp pour ta réponse, donc je peux par exemple le mettre en perçant ma dalle à l'endroit de ma futur gtl comme ça il ne sera pas visible puisque que caché par ma gtl ?
J'ai bien compris ?
Merci
Fotourefair
Merci Ve pp pour ta réponse, donc je peux par exemple le mettre en perçant ma dalle à l'endroit de ma futur gtl comme ça il ne sera pas visible puisque que caché par ma gtl ?
J'ai bien compris ?
Merci
Fotourefair
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1549
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?
Bonjour,
C'est une solution, il faudra tout de même placer en partie visible la barrette de terre.fotourefair a écrit :je peux par exemple le mettre en perçant ma dalle à l'endroit de ma futur gtl comme ça il ne sera pas visible puisque que caché par ma gtl ?
Re: Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?
Sauf erreur de ma part , il me semble que la barette de terre ne doit pas forcément être visible, mais elle doit etre accessible.
Donc dans la GTL s'est correct a confirmer bien sur
Donc dans la GTL s'est correct a confirmer bien sur
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?
artelec24 a écrit :Sauf erreur de ma part , il me semble que la barette de terre ne doit pas forcément être visible, mais elle doit etre accessible.
Donc dans la GTL s'est correct a confirmer bien sur
C'est tout à fait vrai....
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?
Bonjour,
J'ai souvent vu en ville un piquet de terre sous le tableau de distribution électrique mais dans la terre bien sur
Le piquet n'était pas visible mais accessible depuis une trappe.
Je serais donc tenter de dire pareil que RFco et artelec24.
Cordialement,
Max
J'ai souvent vu en ville un piquet de terre sous le tableau de distribution électrique mais dans la terre bien sur
Le piquet n'était pas visible mais accessible depuis une trappe.
Je serais donc tenter de dire pareil que RFco et artelec24.
Cordialement,
Max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : RFco et 128 invités