Ce n'est pas une somme algébrique, mais vectorielle : Les courants sont représentés chacun par un vecteur , lesquels sont décalés de 120°. Quand au neutre, tant que la totalité du courant phase revient par son canal, le champ qu'il génère annule celui des phases, et le tore ne "voit" rien.safrane14 a écrit : Exemple :
ph1 = 20A, Ph2 = 30A, Ph 3 = 0A
Somme des courants entrants : 20+30+0 = 50A
Non, tant qu'il n'y a pas de "fuite" , le champ du courant dans le neutre annule celui des phases. En revanche, le déséquilibre entraîne un courant "inverse", non détecté par le tore (pour la même raison), qui provoque un suréchauffement des bobinages de transfos, alternateurs, moteurs etc.safrane14 a écrit : En pratique, un fort déséquilibre occasionne un courant dans le neutre ce courant dans le neutre occasionne une somme de courants sortant différente à la somme des courant entrants, là le différentiel risque de sauter ?
Quand je parle de "fuite", c'est qu'une partie du courant revient (en alternatif, c'est une image!) sans passer par le tore, par exemple par la terre ou par un conducteur de terre. Mais il peut y avoir le cas d'un neutre raccordé par erreur sous un autre DDR: les deux déclenchent!