Circuit terre : commun ou separé?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Riki
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : mer. 9 déc. 2009 14:35
Contact :

Circuit terre : commun ou separé?

Message par Riki »

Bonjour,

Jusqu’à maintenant pour lumières, prises, chauffage je faisais des circuits 1.5mm et 2,5mm (en nombre voulu) avec terre séparée.

Je me demande tout à coup pourquoi ne pas faire un circuit terre commun en 2,5mm (liaisons équipotentielles à part bien sur).

D’après votre expérience quels sont les avantages, défauts de chaque choix?

Merci d’avance pour vos éclairages.

Riki
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Circuit terre : commun ou separé?

Message par Carminas »

Bonjour

La norme autorise effectivement à avoir un conducteur de terre commun à plusieurs circuits (en 2,5² dans votre cas)

Mais l'usage veut qu'on tire un conducteur de terre par circuit.

Gardez votre ancienne pratique elle est dans les règles de l'art.


N'utiliser un conducteur de terre commun que quand techniquement vous ne pouvez pas faire autrement (manque de place dans une gaine par exemple)
Carminas
Avatar du membre
Tutolec
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 11 avr. 2023 18:27
Contact :

Re: Circuit terre : commun ou separé?

Message par Tutolec »

Bonjour,

En effet rien n'interdit ce genre de pratique mais peu d'intérêt. En général on utilise des gaines préfilées où le fil de terre est déjà présent.
Je pense qu'il n'est pas conseillé de faire une terre commune car si un problème apparaît sur le câble plus rien n'est à la terre.

Bref je vous déconseille de le faire.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités