Bonjour
Sur votre schéma vous avez représenté des disjoncteurs 63A et pas des interrupteurs sectionneurs 63A
La norme dit qu'il faut un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
Mais dans votre cas, on ne peut pas vraiment parler de tableau divisionnaire puisqu'il s'agit d'un coffret de répartition
Donc si votre liaison est en 16², on peut considérer qu'il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur.
Attention une de vos liaison est en 10², donc pour celle-ci disjoncteur 40A obligatoire au départ
La norme ne précise rien quand à l'obligation de mettre un interrupteur sectionneur au départ
Mais franchement, pour environ une quinzaine d'euros, cela permet de pouvoir couper l'installlation au départ de manière indépendante.
Ce serait dommage de s'en priver.
Pour les borniers, n'importe quel bornier qui accepte du 16² (voire un peu plus pour que ce soit pratique)
Par exemple chez Legrand 004815 et 004816
Pour les circuits du local, c'est un interrupteur différentiel 30mA qu'il faut pas un disjoncteur 30mA
Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky
Re: Connecté 2 tableaux électriques a un seul compteur linky
Merci pour votre retourCarminas a écrit : ↑mer. 1 juin 2022 07:11 Bonjour
Sur votre schéma vous avez représenté des disjoncteurs 63A et pas des interrupteurs sectionneurs 63A
La norme dit qu'il faut un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
Mais dans votre cas, on ne peut pas vraiment parler de tableau divisionnaire puisqu'il s'agit d'un coffret de répartition
Donc si votre liaison est en 16², on peut considérer qu'il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur.
Attention une de vos liaison est en 10², donc pour celle-ci disjoncteur 40A obligatoire au départ
La norme ne précise rien quand à l'obligation de mettre un interrupteur sectionneur au départ
Mais franchement, pour environ une quinzaine d'euros, cela permet de pouvoir couper l'installlation au départ de manière indépendante.
Ce serait dommage de s'en priver.
Pour les borniers, n'importe quel bornier qui accepte du 16² (voire un peu plus pour que ce soit pratique)
Par exemple chez Legrand 004815 et 004816
Pour les circuits du local, c'est un interrupteur différentiel 30mA qu'il faut pas un disjoncteur 30mA
En effet j ai fait erreur sur les dénominations des interrupteurs sectionneurs et l interrupteur différentiel avec le disjoncteur
Merci pour votre retour
Je vais donc placer un disjoncteur 40A au départ avec le 10mm2 puis arrivé à un interrupteur différentiel 30Ma avant la répartition dans le tableau électrique
Puis un interrupteur sectionneur de 63A comme vous me l'avez préconisez pour le 16mm2, qui peut le plus peu le moins
Je vais refaire correctement le schéma et vous le renvoyer
Merci encore pour votre attention
Bonne journée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités