Bonjour à tous,
J’aurais aimé avoir votre avis sur la situation suivante.
Distribution électrique et protections pour une petite exploitation agricole.
Dans un bâtiment existant, j’ai une alimentation en 5G10mm2
Je pensais mettre à cet endroit un Inter Diff 30mA 63A en tetra.
A partir de là je dois alimenter :
- 1 circuit triphasé de puissance 2kW
- 2 circuits mono pour des prises de service.
Quel serait la bonne méthode pour distribuer et raccorder ces circuits?
Puis je récupérer une phase après le tetra pour alimenter le mono?
Nécessité de rajouter un ID 30mA pour les circuits mono?
Mille mercis pour vos réponses
Distribution tri et mono
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7022
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Distribution tri et mono
hello
aucun soucis pour mettre des départs mono sous un diff tétra mis à part la sélectivité si un seul diff (tétra ou autre).
@+
aucun soucis pour mettre des départs mono sous un diff tétra mis à part la sélectivité si un seul diff (tétra ou autre).
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] et 3 invités