Nous souhaitons acheter notre premier appartement et nous avons reçu le diagnostic électrique du propriétaire avec plusieurs anomalie et on se demande si on doit acheté tout de même l'appartement.
B3.3.6 a1 Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre.
B4.3a1 Au moins un circuit n’est pas protégé, à son origine, contre les surcharges et les courts-circuits.
B6.3.1a Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones).
B8.3.e Au moins un conducteur isolé n’est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu’à sa pénétration dans le matériel électrique qu’il alimente.
Pouvez-vous éclairer s'il vous plait sans mauvais jeu de mot, nous nous y connaissons pas et voulons pas se faire avoir, qu'en pensez vous ?
Merci beaucoup beaucoup à vous
Achat Diagnostic electrique anomalie dangereux ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Achat Diagnostic electrique anomalie dangereux ?
Hello,
Tu a déjà des réponses sur un autre site (question posée avant là-bas)
@+
Tu a déjà des réponses sur un autre site (question posée avant là-bas)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...