C était pour mon local technique de ma piscine
Merci pour votre attention
Il existe pas une possibilité de caché la barrette de coupure en façade du bâtiment et maison afin que cela soit plus esthétique ?
On est bien d accord que la section entre la barrette et le piquet et la barrette et le tableau électrique est identique ?
En vous remerciant par avance
Bien cordialement
demande d aide pour rénovation tableau électrique
Re: demande d aide pour rénovation tableau électrique
Vous pouvez cacher ce que vous voulez, mettre la barrette en intérieur ou en extérieur
Le tout c'est qu'elle soit accessible.
C'est 25² de cuivre nu entre le piquet et la barrette puis 10² de fils vert/jaune entre la barrette et le tableau.
Mais l'idéal c'est de mettre un 3G10² (ou 5G10² si c'est en tri), pour éviter d'avoir à refaire une terre en local.
Le tout c'est qu'elle soit accessible.
C'est 25² de cuivre nu entre le piquet et la barrette puis 10² de fils vert/jaune entre la barrette et le tableau.
Mais l'idéal c'est de mettre un 3G10² (ou 5G10² si c'est en tri), pour éviter d'avoir à refaire une terre en local.
Carminas
Re: demande d aide pour rénovation tableau électrique
Merci pour votre retour
Ce qui est bizarre est que mon électricien lors de l installation de mon tableau électrique a connecté la tresse de terre directement au tableau électrique sans installation de barrette de coupure...
Je vais donc devoir refaire cette configuration pour mes autres logements car la tresse de terre de terre est directement passé par une gaine dans l habitation...
Merci pour vos conseils avisés
Ce qui est bizarre est que mon électricien lors de l installation de mon tableau électrique a connecté la tresse de terre directement au tableau électrique sans installation de barrette de coupure...
Je vais donc devoir refaire cette configuration pour mes autres logements car la tresse de terre de terre est directement passé par une gaine dans l habitation...
Merci pour vos conseils avisés
Re: demande d aide pour rénovation tableau électrique
Ce n'est pas une obligation de mettre une barrette de coupure.
C'est juste plus pratique pour effectuer la mesure de la terre et cela évite d'avoir une section trop grosse qui arrive au tableau.
C'est juste plus pratique pour effectuer la mesure de la terre et cela évite d'avoir une section trop grosse qui arrive au tableau.
Carminas
Re: demande d aide pour rénovation tableau électrique
Ok donc je peux passer la tresse de terre directement à la maison, c'est Bon a savoir !