Bonsoir,
Avant de réaliser la vente d'un bien, l'agence immobilière me demande de faire un diagnostique électrique. Si je ne peux pas le fournir elle peut faire appel à un prestataire qui me facture.
Est ce que ce type de diagnostic est obligatoire ? Si oui auriez-vous une idées des tarifs ?
Je tiens à préciser que j'ai trouver de super infos sur le forum, donc un grand merci !!!
Diagnostic electrique obligatoire ?
Re: Diagnostic electrique obligatoire ?
Bonsoir
C'est obligatoire dans le cadre de la vente d'un bien de plus de 15 ans.
En général c'est la même société qui fait tous les diagnostics : termites, amiante, isolation, plomb, électricité...
Mais si c'est juste pour l'électricité ce n'est pas bien cher (moins de 100€).
C'est obligatoire dans le cadre de la vente d'un bien de plus de 15 ans.
En général c'est la même société qui fait tous les diagnostics : termites, amiante, isolation, plomb, électricité...
Mais si c'est juste pour l'électricité ce n'est pas bien cher (moins de 100€).
Carminas
Re: Diagnostic electrique obligatoire ?
je commence à y voir plus claire entre votre intervention et différents informations sur les diagnostic électrique. J'ai notamment une association qui détaille très bien ces aspects comme https://www.qualitel.org/particuliers/d ... lectrique/
Me voila rassuré. C'est sur que pour 100 € cela reste accessible, je vais chercher d'autres prestataire car c'était le double via l'agence. C'est curieux une tel différence de prix. Je pensais que ce type de diagnostic était régulé sur les tarifs.
Merci encore pour votre retour,
Me voila rassuré. C'est sur que pour 100 € cela reste accessible, je vais chercher d'autres prestataire car c'était le double via l'agence. C'est curieux une tel différence de prix. Je pensais que ce type de diagnostic était régulé sur les tarifs.
Merci encore pour votre retour,
Modifié en dernier par Enced1990 le ven. 5 nov. 2021 16:17, modifié 1 fois.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Diagnostic electrique obligatoire ?
Hello
Vu le temps à y passer si on veut faire bien les choses, perso, à 100€ je ne fait pas de diag, à 200 je réfléchis.
Des diags j'en voit des tas, surtout relevant des non-conformités rêvées.
@+
Vu le temps à y passer si on veut faire bien les choses, perso, à 100€ je ne fait pas de diag, à 200 je réfléchis.
Des diags j'en voit des tas, surtout relevant des non-conformités rêvées.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Diagnostic electrique obligatoire ?
Bonjour à tous
Encore une question peut être stupide....
Dans les futures salle de bain et cuisine, les seuls éléments métalliques seront les fenêtres (plomberie PER et évier/douche en résine ou pierre) . Je pensais les relier simplement à une prise proche par saignée. Est ce que c'est"Consuel"?
J'ai lu que les huisseries doivent être reliées en cas de risques de contact avec l'armature du béton....mes dalles sont armées mais les murs en pierre. Normalement je suis pas concerné mais qui p
Encore une question peut être stupide....
Dans les futures salle de bain et cuisine, les seuls éléments métalliques seront les fenêtres (plomberie PER et évier/douche en résine ou pierre) . Je pensais les relier simplement à une prise proche par saignée. Est ce que c'est"Consuel"?
J'ai lu que les huisseries doivent être reliées en cas de risques de contact avec l'armature du béton....mes dalles sont armées mais les murs en pierre. Normalement je suis pas concerné mais qui p
Modifié en dernier par milowbrac le dim. 14 nov. 2021 16:55, modifié 2 fois.
Re: Diagnostic electrique obligatoire ?
Bonjour
Oui vous pouvez relier la fenêtre métallique de la sdb au fil de terre d'une prise proche.
Inutile pour la cuisine.
Oui vous pouvez relier la fenêtre métallique de la sdb au fil de terre d'une prise proche.
Inutile pour la cuisine.
Carminas