Bonjour,
Lors d'une création d'installation électrique dans un appartement et soumise à un Consuel.
Doit-on se soumettre aux exigences PMRE:
si l'appartement n'est pas destiné à la location.
si l'appartement est destiné à la location.
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Application Norme PMRE handicapés
Re: Application Norme PMRE handicapés
bonjour,
non, aucune obligation avec ou sans location
cdlt
non, aucune obligation avec ou sans location
cdlt
Re: Application Norme PMRE handicapés
Merci pour votre réponse mais alors dans quels cas est-elle applicable?
Cordialement
Cordialement
Re: Application Norme PMRE handicapés
Bonjour
Cela ne fait plus partie de la NF C15-100 depuis 2015, donc pas vérifié par le consuel.
Mais cela fait toujours partie du code de la construction, donc obligatoire pour toute nouvelle construction, sauf dans le cas d’une maison individuelle qu’un propriétaire fait construire pour son propre usage.
Cela ne fait plus partie de la NF C15-100 depuis 2015, donc pas vérifié par le consuel.
Mais cela fait toujours partie du code de la construction, donc obligatoire pour toute nouvelle construction, sauf dans le cas d’une maison individuelle qu’un propriétaire fait construire pour son propre usage.
Carminas
Re: Application Norme PMRE handicapés
Merci à tous pour ces réponses.