Bonjour
J'ai fait une première recherche sur le forum, pour voir s'il avait déjà des pistes sur mon sujet. J'ai trouvé une discussion.
Je vous expose ma problématique :
J'ai 4 abonnés 36kva triphasé que je dois alimenter. En cas de coupure EDF, je dois pouvoir secourir les 4 abonnés. Je précise ce sont des hangars.
Le soucis que je rencontre, c'est comment mettre un GE en aval de l'arrivée EDF, tout en sachant que chaque abonnés aura un compteur pour que chacun ait son compteur.
Je vous remercie par avance, pour ceux qui pourront me répondre.
Branchement EDF et installations de GE
Re: Branchement EDF et installations de GE
Salut. Comment est ton réseau actuellement ? je m'explique .
Tu dis 4 abonnés mais dans quel cas es-tu :
Cas 1 :
EDF - colonne NFC14100 - répartiteur (genre colonne d'immeuble) --4x (liaison abonné -- DJ de branchement --> abonné.) (NFC15100)
Cas 2 :
EDF - colonne NFC14100 - répartiteur (genre coffret extérieur) --4x .... (comme ci dessus)
Cas 3 :
EDF - 4x (liaison abonné NFC14100 --DJ de branchement --> abonné.) (NFC15100)
et cas le plus simple pour ton projet :
EDF - Dj de branchement Tarif Jaune (NFC15100) - TGBT (Tableau Général Basse Tension) - Liaison vers abonnés
Dans les Cas 1, 2, 3 les abonnés ont une tarification EDF tu ne pourras pas faire une alimentation ondulé en amont de leur protection. C'est possible mais il te faudra prévoir un inverseur de source pour chaque abonné.
As-tu un schéma de répartition électrique de ton installation ? Avec la position des abonnés et de ton réseau sous terrain
Tu dis 4 abonnés mais dans quel cas es-tu :
Cas 1 :
EDF - colonne NFC14100 - répartiteur (genre colonne d'immeuble) --4x (liaison abonné -- DJ de branchement --> abonné.) (NFC15100)
Cas 2 :
EDF - colonne NFC14100 - répartiteur (genre coffret extérieur) --4x .... (comme ci dessus)
Cas 3 :
EDF - 4x (liaison abonné NFC14100 --DJ de branchement --> abonné.) (NFC15100)
et cas le plus simple pour ton projet :
EDF - Dj de branchement Tarif Jaune (NFC15100) - TGBT (Tableau Général Basse Tension) - Liaison vers abonnés
Dans les Cas 1, 2, 3 les abonnés ont une tarification EDF tu ne pourras pas faire une alimentation ondulé en amont de leur protection. C'est possible mais il te faudra prévoir un inverseur de source pour chaque abonné.
As-tu un schéma de répartition électrique de ton installation ? Avec la position des abonnés et de ton réseau sous terrain
Re: Branchement EDF et installations de GE
Salut et merci pour ta réponse.
Au faites, je pense que nous sommes dans le cas numéro 3.
J'ai un crobar, mais je ne sais comment le poster dans le commentaire
Merci de ton aide
Au faites, je pense que nous sommes dans le cas numéro 3.
J'ai un crobar, mais je ne sais comment le poster dans le commentaire
Merci de ton aide
Re: Branchement EDF et installations de GE
Si tu es dans le cas ou tu as une liaison NFC14100 pour chaque abonné. Il te faudra prévoir un tableau GE et 4 départs individuelle vers chaque abonnée. Dans les tableau d'abonné, il te faudra prévoir un inverseur de source de type Inter (à toi de voir si automatique ou pas) Schneider le fait, Socomec le fait. Calibre de l'inter à dimensionner en fonction de l'abonné
Re: Branchement EDF et installations de GE
Merci beaucoup pour ta réponse.
Tu as entièrement raison, j'ai eu cette info de chez EDF aussi.
Merci encore.
Je vais aller sur le site de Schneider voir ce que je peux avoir pour des inverseurs automatiques.
Tu as entièrement raison, j'ai eu cette info de chez EDF aussi.
Merci encore.
Je vais aller sur le site de Schneider voir ce que je peux avoir pour des inverseurs automatiques.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 5 invités