Bonjour, j'ai un départ dans une armoire avec un disjoncteur différentiel 300ma ,après derrière un départ vers un local1 puis un autre vers le local 2 ,ensuite j'aimerais savoir si dans mes deux armoires dans les 2 locaux il faut que je mette un autre différentiel ?
Merci.
disjoncteur différentiel
Re: disjoncteur différentiel
La norme impose que ton circuit terminal soit protégé par un différentiel de valeur max 300mA (sauf les pc en max 30mA)
(je pense que tu es en tarif bleu ou jaune EDF)
Tu peux avoir un général dif de 300mA et plein de départ derrière. Tout dépend après si tu ne veux pas faire sauter sur défaut dif toute ton installation. (La NFC15100 impose par ex pour les logements un certain nombre de différentiel de type différent). Comme ici tu n'as pas précisér ton cas, on ne peut pas trop d'aider.
++
(je pense que tu es en tarif bleu ou jaune EDF)
Tu peux avoir un général dif de 300mA et plein de départ derrière. Tout dépend après si tu ne veux pas faire sauter sur défaut dif toute ton installation. (La NFC15100 impose par ex pour les logements un certain nombre de différentiel de type différent). Comme ici tu n'as pas précisér ton cas, on ne peut pas trop d'aider.
++
Re: disjoncteur différentiel
Bonjour ,c'est un bâtiment tertiaire style école ,c'est deux locaux a part .
Merci a vous.
Merci a vous.
Re: disjoncteur différentiel
. Toujours incomplet. c'est classé ERP de type R je crois mais de quelle catégorie 1 à 4 ou 5 ?
Il faudra savoir que si tu es en catégorie 1 à 4 tu dois faire la séparation des circuits dit public, privé et non en catégorie 5.
(la catégorie c'est selon le nombre de personne en totalité dans le bâtiment.)
En zone dite public il faudra faire attention au nombre de personne etc.
En général en ERP tu dois trouvé le dif général en tête de ton installation puis après seul les terminaux sont équipés de dif. ou alors plusieurs généraux dif dans chaque armoire. (pour séparer public / privé etc.)
ex : x représente un dif . :
EDF x --- TD ----TD ----TD-- x --> terminal
eux-tu faire un détail de ces 3 armoires et aussi faire un dégro des types de salles que tu as pour chaque TD ?
Il faudra savoir que si tu es en catégorie 1 à 4 tu dois faire la séparation des circuits dit public, privé et non en catégorie 5.
(la catégorie c'est selon le nombre de personne en totalité dans le bâtiment.)
En zone dite public il faudra faire attention au nombre de personne etc.
En général en ERP tu dois trouvé le dif général en tête de ton installation puis après seul les terminaux sont équipés de dif. ou alors plusieurs généraux dif dans chaque armoire. (pour séparer public / privé etc.)
ex : x représente un dif . :
EDF x --- TD ----TD ----TD-- x --> terminal
eux-tu faire un détail de ces 3 armoires et aussi faire un dégro des types de salles que tu as pour chaque TD ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 103 invités