Bonjour tlm,
Pour un DB 15/45A les inter dif sont en 40A mais on m'a dit que pour un DB 30/60A on etait obliger de mettre des ID de 63A.
Est ce vrai?
Merci d'avance
disjoncteur de branchement
Re: disjoncteur de branchement
Bonsoir
Il faut que la somme des courants maximals assignés de vos ID soit supérieure ou égale au calibre max du disjoncteur de branchement.
Avec un DB 30/60, il faut mettre au minimum (pour une rénovation) 1 ID 63A ou 2 ID 40A.
@+
Il faut que la somme des courants maximals assignés de vos ID soit supérieure ou égale au calibre max du disjoncteur de branchement.
Avec un DB 30/60, il faut mettre au minimum (pour une rénovation) 1 ID 63A ou 2 ID 40A.
@+
Carminas
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: disjoncteur de branchement
si votre demande concerne une installation électrique dans une habitation le nombre , type et calibre des inters diffs est déterminé par le tableau 771 de la NFC 15 100
Il est demandé des ID de 63 A dans les cas suivant
- chauffage électrique de plus de 8 kva
- pour l'inter diff type A s'il protége plus de 2 circuits spécialisés
Pour les installations dans le tertiaire , il faut que la somme des courants nominaux des disjoncteurs placés en aval d'un inter diff soit égale ou inférieure au calibre de l'inter diff , dans le cas ou le calibre de celui ci est inférieur au disjoncteur de branchement bien entendu.
Cordialement
Il est demandé des ID de 63 A dans les cas suivant
- chauffage électrique de plus de 8 kva
- pour l'inter diff type A s'il protége plus de 2 circuits spécialisés
Pour les installations dans le tertiaire , il faut que la somme des courants nominaux des disjoncteurs placés en aval d'un inter diff soit égale ou inférieure au calibre de l'inter diff , dans le cas ou le calibre de celui ci est inférieur au disjoncteur de branchement bien entendu.
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: disjoncteur de branchement
Bonjour,
Pour compléter les propos de notre ami philippe68 pour lesquels je souscrit entièrement, j'ajouterais que dans le tertiaire si la somme des calibres des protections divisionnaires placées en aval d'un interrupteur différentiel était supérieure au calibre nominal de ce dernier, il serait nécessaire de lui associer en amont des fusibles de même valeur nominale ( la mise en place d'un disjoncteur en amont serait superflue puisqu'il suffirait de remplacer cet inter par un disjoncteur DR).
Pour compléter les propos de notre ami philippe68 pour lesquels je souscrit entièrement, j'ajouterais que dans le tertiaire si la somme des calibres des protections divisionnaires placées en aval d'un interrupteur différentiel était supérieure au calibre nominal de ce dernier, il serait nécessaire de lui associer en amont des fusibles de même valeur nominale ( la mise en place d'un disjoncteur en amont serait superflue puisqu'il suffirait de remplacer cet inter par un disjoncteur DR).
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 130 invités