J’aurais une petite question pour l’installation d’un sous compteur
J’aimerais connaître la consommation de 2 appareils qui sont protégé par un interrupteur différentiel 63a
Ma question est
Puis je mettre le compteur entre l’interrupteur différentiel et les 2 disjoncteurs
Ou il doit se mettre avant l’interrupteur différentiel qui du coup sera protégé par le disjoncteur principal ?
Merci d’avance
Installation sous compteur Schneider a9mem3100
Re: Installation sous compteur Schneider a9mem3100
Bonjour,
Possibilité de le câbler en amont ou en aval de l'inter-diff.
Se reporter à la notice jointe avec le matériel.
Dans les deux cas il faudra une protection disjoncteur ou fusible de l'équipement.
Le mieux étant quand même de le câbler en aval de l'inter-diff.
Cordialement
Possibilité de le câbler en amont ou en aval de l'inter-diff.
Se reporter à la notice jointe avec le matériel.
Dans les deux cas il faudra une protection disjoncteur ou fusible de l'équipement.
Le mieux étant quand même de le câbler en aval de l'inter-diff.