Bonjour,
J'aimerais quelque info sur le pouvoir de coupure d'une installation :
- en 1er quand on a un pouvoir de coupure d'une installation est ce que l'on doit le prendre en compte pour toute l'installation ou seulement pour le disjoncteur general (ou comment l'utilise filiation etc ...)
-secondo peut t'on associer un pouvoir de coupure avec les tarif EDF (jaune 20ka par exemple)
Merci d'avance pour vos reponse
pouvoir de coupure
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: pouvoir de coupure
Bonjour;
ATTENTION vous confondez pouvoir de coupure et intensité de court-circuit d'une installation
Le pouvoir de coupure sur un appareil est l'intensité maximal que celui ci peut supporter, il doit être supérieur ou égale à l'intensité de court-circuit au point donné ou alors être inférieur sous réserve qu'il y a une filiation ce qui veut dire que le disjoncteur amont protége ce disjoncteur.
Sur une installation l'intensité de court-circuit est très importante, c'est elle qui va déterminer en partie le choix d'une protection, non seulement sur le TGBT (tableau général basse tension) mais aussi sur les tableaux divisionnaires.
De plus en schéma TN l'intensité de court-circuit phase terre appelé If est très importante car c'est cela qui va faire déclencher votre disjoncteur par la protection magnétique. Donc la valeur du réglage du magnétique du disjoncteur doit être inférieur à la valeur de court-circuit phase terre If en fin de ligne.
Je ne vais pas plus entrer dans les détails je pense avoir fait le point
A très bientôt
ATTENTION vous confondez pouvoir de coupure et intensité de court-circuit d'une installation
Le pouvoir de coupure sur un appareil est l'intensité maximal que celui ci peut supporter, il doit être supérieur ou égale à l'intensité de court-circuit au point donné ou alors être inférieur sous réserve qu'il y a une filiation ce qui veut dire que le disjoncteur amont protége ce disjoncteur.
Sur une installation l'intensité de court-circuit est très importante, c'est elle qui va déterminer en partie le choix d'une protection, non seulement sur le TGBT (tableau général basse tension) mais aussi sur les tableaux divisionnaires.
De plus en schéma TN l'intensité de court-circuit phase terre appelé If est très importante car c'est cela qui va faire déclencher votre disjoncteur par la protection magnétique. Donc la valeur du réglage du magnétique du disjoncteur doit être inférieur à la valeur de court-circuit phase terre If en fin de ligne.
Je ne vais pas plus entrer dans les détails je pense avoir fait le point
A très bientôt
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: pouvoir de coupure
merci pour ta reponse
As tu as liens ou je peux en apprendre un peu plus sur le icc (consequence,determination des prtection etc....)
et peut 'on associer une valeur en fonction des tarifs edf?
Merci encore pour toutes tes reponses tres explicatif.
As tu as liens ou je peux en apprendre un peu plus sur le icc (consequence,determination des prtection etc....)
et peut 'on associer une valeur en fonction des tarifs edf?
Merci encore pour toutes tes reponses tres explicatif.
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: pouvoir de coupure
En ce qui concerne les tarifs EDF,
TARIF BLEU: Les disjoncteurs 3000 A suffisent car vous avez un AD45 (fusible accompagnement disjoncteur) en tête de l'installation qui fait la filiation, ce fusible et du domaine de la NFC 14-100 donc EDF
TARIF JAUNE l'intensité de court-circuit au point du TGBT (tableau général basse tension) peut aller jusqu'a 20kA, pour cela vous devez demander la valeur à EDF qui vous dira l'intensité de court- circuit exacte suivant la distance du poste.
TARIF VERT Les puissances de court-circuit varient, suivant la puissance du transformateur et s'il sont en parallèles l'intensité de cout-circuit peut aller jusqu'à 100kA...... donc on parlera de puissance de court-circuit en MVA..
A déterminer par notes de calculs
A très bientôt
TARIF BLEU: Les disjoncteurs 3000 A suffisent car vous avez un AD45 (fusible accompagnement disjoncteur) en tête de l'installation qui fait la filiation, ce fusible et du domaine de la NFC 14-100 donc EDF
TARIF JAUNE l'intensité de court-circuit au point du TGBT (tableau général basse tension) peut aller jusqu'a 20kA, pour cela vous devez demander la valeur à EDF qui vous dira l'intensité de court- circuit exacte suivant la distance du poste.
TARIF VERT Les puissances de court-circuit varient, suivant la puissance du transformateur et s'il sont en parallèles l'intensité de cout-circuit peut aller jusqu'à 100kA...... donc on parlera de puissance de court-circuit en MVA..
A déterminer par notes de calculs
A très bientôt
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 129 invités