Bonjour Messieurs,
Je suis nouveau sur votre forum et je vous remercie d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
J'ai fais l'acquisition d'un camion refrigéré, que je stock dans un parking d'entrepôt, j'aimerais le laisser branché toute la nuit mais je n'ai pas de prise à proximité. J'ai eu l'autorisation de tirer un câble depuis le tableau électrique le plus proche le problème étant la distance de 70 mètres.
J'aimerais donc passer un câble de 2.5mm² en monophasé, j'ai pour souvenir la formule suivante :
P = (S x ΔmaxU x U) / (ρ x 2L) = (2.5 x (4.6 x 230)) / (0.0179 x (2x70)) = 2645 / 2.506 = 1055.46W = 4.58A
(Avec un ΔmaxU de 2%)
La consommation du camion étant de 235W(1.02A)
Ai-je bon jusque là ? Et pour protéger mon circuit je dois mettre un disjoncteur 4A courbe C ? Si je met un 10A et que pour une raison X ou Y je consomme entre 5 et 10A je risque d'endommager le matériel à cause de la chute de tension trop importante ?
Mes cours d'électricité sont assez loin, c'est pour cela que je me tourne vers vous pour savoir si je suis sur la bonne voie ou si j'affabule complétement !
Merci à vous.
Création alimentation 70mètres
- Josepascal
- Arrivant
- Messages : 4
- Enregistré le : sam. 14 nov. 2020 00:34
- Contact :
Re: Création alimentation 70mètres
bonjour ,
effectivement ,si on regardes les abaques , ca pourrait passer en 2,5 mm² en limitant à 4A
si on part sur 16A ,intensité max de la prise de courant , le câble serait beaucoup plus gros
il ne faudra pas oublier le 30mA en protection différentielle , quant au disjoncteur il faut voir à quel endroit vous allez l'installer (pouvoir de coupure etc.)
cdlt
effectivement ,si on regardes les abaques , ca pourrait passer en 2,5 mm² en limitant à 4A
si on part sur 16A ,intensité max de la prise de courant , le câble serait beaucoup plus gros
il ne faudra pas oublier le 30mA en protection différentielle , quant au disjoncteur il faut voir à quel endroit vous allez l'installer (pouvoir de coupure etc.)
cdlt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 84 invités