Bonsoir,
Si vous pouviez nous informer du résultat suite au passage du Consuel, se serait sympa.
A+
Si vous pouviez nous informer du résultat suite au passage du Consuel, se serait sympa.
A+
Re: Consuel et domotique
c'était au programme
Re: Consuel et domotique
Verdict:
Consuel OK (terre = 5 Ohms)!
Ca a duré 40 minutes.
Je pense qu'il a apprécié de voir "autant" de disjoncteurs (montrant que je n'ai pas lésiné sur les moyens)
Juste 2 remarques:
- j'ai dut déplacer le disjoncteur de la table de cuisson (pour le mettre sur un interrupteur différentiel de type A au lieu du type AC)
- il y a un gros flou législatif sur les sélecteurs de sources (qui ne figurent pas dans la NFC 15 100), il a donc tiqué un peu sur le fait que le sélecteur démarre le groupe automatiquement en cas de coupure générale, car cela implique 2 manipulations au lieu d'une (une coupure du sélecteur en plus d'une coupure du disjoncteur général).
Re: Consuel et domotique
Je dois avouer que j'ai un peu "triché" en profitant de l'absence du disjoncteur principale pour dire au consuel qu'il allait être placé dans le garage... Après je verrai avec ENEDIS s'ils acceptent de me le mettre au dessus du tableau ou s'ils me l'imposent dans le garage.
Re: Consuel et domotique
J'ai potentiellement un problème car non seulement le câble de terre partage le même conduit que le câble d'alimentation général, mais en plus il partage aussi la même gaine sous la dalle (tous deux venant du garage) ! La seule différence entre la goulotte et la gaine est que dans la gaine, une gaine dédiée a été ajoutée au câble de terre.
- alberttjohn8
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : lun. 8 nov. 2021 11:17
- Contact :
Re: Consuel et domotique
je ne connais pas la hauteur du disjoncteur général (je ne connais pas le modèle puisque c'est EDF qui l'installera après avis positif du consuel), je peux juste espérer que le bouton sera à moins de 10cm du haut de mon tableau...
hellodear.in
watch movies
hellodear.in
watch movies
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 148 invités