transformation d'une prise tetra en prise mono

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
bansai
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : sam. 15 août 2020 22:16
Localisation : Paris
Contact :

transformation d'une prise tetra en prise mono

Message par bansai »

Bonjour,
je bosse actuellement dans une cuisine ou se trouve une sortie de cable à 5 fils et alimenter par un disjoncteur diferentiel de 10A TETRA le client ne s'en sert plus de cette sortie de cable .
par contre il souhaiterais avoir deux prises mono pour alimenter frigo, micro onde , deux possibilités se présentent ou bien je tire un cable avec installations de disjoncteur mono à la place du tetra( c'est dans mes cordes) ou bien j'exploite la sortie de cable en tetra et je la transforme en 3 prises mono je dispose d'une puissance de 3*10*220=6,6kw or si le deux machines fonctionnent ensembles (frigo +microonde) on est en dessous.
pour la rapidité et le cout j'opterai pour la deuxieme ,parcontre j'en suis pas sur en terme de normes de sécurité.

merci pour votre aide
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: transformation d'une prise tetra en prise mono

Message par Carminas »

Bonsoir


Pour moi, rien n'interdit de faire cela.
C'est tout à fait sécurisé et aux normes (si le différentiel est bien un 30mA).

La limite sera de ne pas tirer plus de 2300W par prise.
Au pire, si on veut plus on met un disjoncteur 16A au départ.

Par contre il est possible que cette sortie de câble étaient prévu pour une plaque électrique.
Dans ce cas on perd ce circuit "obligatoire"
Carminas
Avatar du membre
bansai
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : sam. 15 août 2020 22:16
Localisation : Paris
Contact :

Re: transformation d'une prise tetra en prise mono

Message par bansai »

Merci pour ta réponse je ne connait l historique en tout cas c’est une sortie un câble mis en attente dans une boîte de dérivation.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] et 23 invités