Paroi douche LES

Message par Peps28 » jeu. 3 sept. 2020 17:25

Bonsoir,

Faut-il raccorder à la terre une paroi douche métallique ?

Merci d'avance

Avatar du membre
Baboune73
Passionné
Passionné
Messages : 192
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: Paroi douche LES

Message par Baboune73 » ven. 4 sept. 2020 08:19

Bonjour,

Pour moi non, car ce n'est pas une partie fixe de la salle de bain comme une huisserie.
Je la range dans le même lot qu'un porte serviette / savon / miroir , qui eux ne se raccordent pas.

A+

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3126
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Paroi douche LES

Message par Carminas » ven. 4 sept. 2020 08:24

Bonjour

C'est également la position de Prolotelec pour les pare-douche.

Voir page 8 :
https://www.casimages.com/fi/2003080921 ... 6.pdf.html
Carminas

Avatar du membre
Peps28
Assidu
Assidu
Messages : 50
Enregistré le : mar. 29 oct. 2013 19:19

Re: Paroi douche LES

Message par Peps28 » ven. 4 sept. 2020 12:13

Bonjour,

OK, merci à vous deux.
Entre l"amendement A5 et les nouvelles remarques de Consuel, j'avais un doute.

A+