Bonjour à tous,
J'aurais une question sur le branchement d'un canalis KNA63 3P+N+T.
Celui-ci étant alimenté par un Disjonteur différentiel 63A 30mA 3P+N,
est ce que je peux alimenter les sorties avec des disjoncteurs en 3P si les machines à brancher dessus ne comporte pas de Neutre ?
Est ce que le différentiel en 3P+N sera fonctionnel si il est associé en aval à un disjoncteur 3P ?
Merci à vous.
Disjoncteur 3P sous Diff 3P+N
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Disjoncteur 3P sous Diff 3P+N
Bonjour,
Cela ne pose aucun problème puisque le principe du DDR est de faire la somme algébrique des courants traversant le tore.
Un conducteur actif non utilisé n'a aucune influence tant qu'il n'y a pas de fuite à la terre.
Cordialement
Cela ne pose aucun problème puisque le principe du DDR est de faire la somme algébrique des courants traversant le tore.
Un conducteur actif non utilisé n'a aucune influence tant qu'il n'y a pas de fuite à la terre.
Cordialement
Re: Disjoncteur 3P sous Diff 3P+N
Merci Candela
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 114 invités