Bonjour,
J'ai récupérer un appareil industriel qui dois etre alimenté en 230VAC 32A. J'ai deux problèmes;
- Je ne peux pas l'alimenter sur des prises classiques car le disjoncteur de 16A déclenchera systématiquement.
- La prise de connexion est une prise de type Marechal mono pouvant supporter 32A évidemment.
Via la loi des Kirchhoff 1 ; puis-je me connecter entre deux prises d'un circuit 16A différent afin d'obtenir le courant via une "Rallonge" en Y et une bonne prise?
Si je fais ça en cas de défaut, serais-je protéger ? quel disjoncteur sautera en premier ? Le disjoncteur général?
C'est évidemment de la bidouille j'en ai conscience..
Merci beaucoup
Alimentation 32A avec prises 16A
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Alimentation 32A avec prises 16A
Bonjour, je ne pense pas sur ce forum qu' un intervenant vous encourage à faire de la bidouille
@+
@+
Re: Alimentation 32A avec prises 16A
J'en ai déjà vu , entendu , mais celle là je la note !!!une "Rallonge" en Y
Achetez une protection 32A (10€) et tirez un bon cable en 6² (H07), remplacez par des prises Hypra 32A mono et le tour est joué.
Tout dépend ce qu'est cet appareil mais il faudrait peut être un disjoncteur courbe D (Démarrage moteur en autre).
A+
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Alimentation 32A avec prises 16A
Bonjour à tous,
[/J'en ai déjà vu , entendu , mais celle là je la note !!!quote]
J'avoue Baboune 73 "quelle m'a fait aussi ma journée " celle là
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 141 invités