Bonjour a tous !
J'ai récemment épluché mes factures d’électricité et je me suis rendu compte que mon abonnement HP/HC ( 15 kva / Full électrique chez moi ) n’était pas rentable du tout et qu'il m'imposait des contraintes horaires... imposées !
Donc j'ai décidé de passer en option base.
Je vais donc simuler le signal avec un interrupteur journalier https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31 ... a-1-module et un contacteur https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31 ... f-1-module
La documentation donne les informations suivantes
et
Je me posait la question sur ce pictogramme
Est-ce nécessaire de connecter une phase sur la borne 1 ou c'est pour un phase "pilotante"
Le pictogramme m'est inconnu!
Fort de ces infos je vais câbler l'ensemble comme ceci:
N’étant pas électricien alors je voudrais savoir si mon schéma est correct.
Je vous remercie par avance !
Simuler le signal HP/HC ENEDIS
- guigui1983
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. 25 juin 2020 08:33
- Contact :
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Simuler le signal HP/HC ENEDIS
Bonjour, votre schéma est correct mais si vous n'avez pas de contrainte à faire fonctionner le ballon dans une tranche horaire précise , vous pouvez alimenter le ballon en direct, il sera donc sous tension tout le temps, et il se mettra à chauffer dès que la température diminue, c'est à dire quand vous prenez une douche.
Il suffit dans ce cas de couper le disjoncteur 2A et de mettre votre contacteur en marche forcée.
@+
Il suffit dans ce cas de couper le disjoncteur 2A et de mettre votre contacteur en marche forcée.
@+
Re: Simuler le signal HP/HC ENEDIS
Bonjour
oui effectivement pour rejoindre flaschgordon, vous n'avez plus besoin de gérer le ballon d'eau chaude.
Vous pouvez vous passer de l'horloge et du contacteur et de brancher votre chauffe eau directement sous le disjoncteur. La marche forcée n'a plus aucun intérêt.
Le seul intérêt est éventuellement d'interdire la chauffe en journée pour privilégier d'autre appareil électroménager.
A voir
oui effectivement pour rejoindre flaschgordon, vous n'avez plus besoin de gérer le ballon d'eau chaude.
Vous pouvez vous passer de l'horloge et du contacteur et de brancher votre chauffe eau directement sous le disjoncteur. La marche forcée n'a plus aucun intérêt.
Le seul intérêt est éventuellement d'interdire la chauffe en journée pour privilégier d'autre appareil électroménager.
A voir
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 51 invités