Séparer les neutres

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
benzou
Passionné
Passionné
Messages : 160
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54

Séparer les neutres

Message par benzou » dim. 19 avr. 2020 18:07

Bonjour.
Je suis en train d'essayer de séparer les neutres de mon appart. Je pensais qu'il suffisait de repérer les neutres qui partent de mon tableau et de savoir qu'elle phase va avec.
Mais ça serait trop simple. Je n'ai que 4 neutres qui part de mon tableau pour 6 phases.
J'ai donc fait l'inventaire des boîtes de dérivation. Dans les boîtes sur les Dominos j'ai aussi des surprises. Par exemple pour une chambre j'ai un câble de phase qui part pour l'éclairage et pour la même chambre j'ai un neutre pour l'éclairage et un neutre pour les prises.
Autre mystère j'ai des récepteurs qui n'ont pas de départ dans les boîtes... Je sais de quel câble de phase où neutre ils partent mais je ne trouve pas la jonction dans mon appart.

Est ce que vous avez des astuces pour me permettre d'avancer?
Mercid'avance

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3105
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Séparer les neutres

Message par Carminas » dim. 19 avr. 2020 19:50

Bonjour

Tester chaque prise et chaque point d'éclairage en raccordant successivement tous les couples phase/neutre possible.
Carminas

Avatar du membre
benzou
Passionné
Passionné
Messages : 160
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54

Re: Séparer les neutres

Message par benzou » dim. 19 avr. 2020 20:33

Merci pour ta reponse. Je sais exactement sur tous mes récepteurs d'où ça vient du TD( phase et neutre). Je sais même sur les boîtes de dérivation ou vont chaque cable

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3105
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Séparer les neutres

Message par Carminas » lun. 20 avr. 2020 00:16

Il suffit donc de regrouper sous un meme disjoncteur tous les groupes de phases et de neutres reliés ensemble
Carminas

Avatar du membre
benzou
Passionné
Passionné
Messages : 160
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54

Re: Séparer les neutres

Message par benzou » lun. 20 avr. 2020 19:28

Oui mais jai plus de phase que de neutre. Si je fais ça je vire des disjoncteurs ;)

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3105
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Séparer les neutres

Message par Carminas » lun. 20 avr. 2020 21:50

Bonsoir

Oui sans doute, mais au moins c'est sécurisé, même si moins de sélectivité horizontale.

Exemple :

Image
Carminas

Avatar du membre
benzou
Passionné
Passionné
Messages : 160
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54

Re: Séparer les neutres

Message par benzou » jeu. 23 avr. 2020 11:45

Pour la sécurité on est bon car jai des terres de partout et jai réussi à placer deux 30mA en-tête :)

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3105
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Séparer les neutres

Message par Carminas » ven. 24 avr. 2020 08:38

Bonjour

Je ne parle pas de cette sécurité là.

Le risque que j'évoqué lorsque vous avez un mélange entre circuit, c'est que vous coupez un disjoncteur (par exemple d'éclairage), que la lampe ne s'allume plus, mais pourtant elle est encore sous tension, car c'est le neutre que vous avez coupé alors que la phase arrive par un autre disjoncteur.
Du coup danger de mort si vous intervenez sur le luminaire.
Carminas

Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »