Page 1 sur 1
questions sur une pointe de terre à l'intérieur
Posté : jeu. 27 févr. 2020 19:56
par Magwych
Je réalise une micro-brasserie dans ma grange, comme on fait
Le raccordement au réseau d'électricité est séparé de la maison, la première partie de le raccordement par ENEDIS est déjà fini.
La plupart du temps, de décembre à avril, le sol est rapidement gorgé d'eau. Donc je pensai a situer le piquet de terre a l'intérieur de la grange.
Il y a un dalle en béton, pas des services au-dessous. C'est facile a percer le dalle, je voudrais savoir s'il faut placer le piquet dans un regard quand lui est a l'intérieur ? Je sais qu'existe des installations comme ça mais il faut un inspection et certification de CONSUEL avant que ENEDIS complètera la connexion au réseau.
Re: questions sur une pointe de terre à l'intérieur
Posté : lun. 20 avr. 2020 12:58
par vincebzh56
Bonjour
vous avez du déjà réalisé votre prise de terre peut être ?
Oui si la résistivité du sol sous la dalle le permet pourquoi pas mais j'aurai interconnecter la ferraille de la dalle à cette prise de terre, d'ailleurs c'est obligatoire...
Salutations
Re: questions sur une pointe de terre à l'intérieur
Posté : lun. 20 avr. 2020 14:17
par Magwych
Feraille? La grange a ete construit les années 1930s. Il n'y a pas de feraille dans le dalle
Les mesures covid a imposé quelques restrictions sur les travaux. Tout reste en attente. ...
Re: questions sur une pointe de terre à l'intérieur
Posté : mar. 21 avr. 2020 13:04
par Ludovic1983
SI TU AS DEJA UNE INSTALLATION ET TU PREPARE UNE EXTENXION
PAS BESOIN DE FAIRE VENIR LE CONSUEL
TU PEUX SI TU VEUX AJOUTER UN SOUS COMPTEUR DENERGIE
Legrand hager les fabricants ont ca
POUR LA PRISE DE TERRE OUI IL FAUD TU PUISSE AVOIR UN ACCES EN CAS DE PROBLEME
SALUTATION
Re: questions sur une pointe de terre à l'intérieur
Posté : mar. 21 avr. 2020 18:58
par Magwych
Merci Ludovic1983.
C'est un installation neuf, séparé de la maison.
J'ai deux chaufeaus, un de 24 kva l'autre 12kva.
ENEDIS a fourni le disjoncteur de branchement, et a posé les cables aérienne dés un poteau a cote de la grange.
Re: questions sur une pointe de terre à l'intérieur
Posté : mar. 21 avr. 2020 21:13
par Ludovic1983
ok je comprend mieux
ben faud créer une terre avec un cable de minimum 16MM en isolé
et entre le piquet et la barette un cuivre nu de 25mm
et preserver un regard cest mieux
cdlt
Posté : dim. 3 mai 2020 12:38
par vincebzh56
Bonjour
Comment ça il ne mettaitt pas de ferraille en 1930 ?!
(ok pour la précision)
Si j'ai bien compris c'est une installation électrique neuve pour une Mirco brasserie et vous installez un comptage dédié .
Si c'est bien cela, l'installation est soumise au code du travail car hors logement, donc il faudra commander des attestations Consuel code du travail sur le site du Consuel et en plus faire passer un organisme de contrôle qui rédigera ses attestations DRE que vous aurez à transmettre au Consuel avec votre propre attestation...
Concernant la conception de la prise de terre, il faut un piquet avec un conducteur à double coloration vert jaune de section 16mm² mini ou un conducteur nu de section 25mm² mini, ensuite une barrette de coupure, ensuite un conducteur de section 0.5x celle des phases de l'alimentation principale avec un minimum de 6mm² et au maxi un 16mm² isolé... (pa exemple si votre disjoncteur de branchement est de 30A, les conducteurs raccordés auront une section de 6mm²/ph et 6mm² pour le neutre et donc pour le conducteur principal de protection entre la barrette de coupure et le tableau électrique 0.5x6=3 ==> soit 6mm² car c'est le minimum....En revanche si disjoncteur général réglé à 60A donc section 16² /phase ==>16*0.5=8==> 10mm² pour la section du PE et si 25²/phase==> 16mm² pour la section du PE...
Donc ne pas confondre le conducteur de confection de la prise de terre avec le conducteur principal de protection ...
Vous pouvez aussi réaliser la prise de terre en enfouissant un conducteur nu de 25mm² lové dans la terre ou dans la foouille entre le disjoncteur de branchemeent et le poteau elec (c'est ce que j'aurais fait).
Bon courage