Rénov maison 1 seul circuit éclairage
Bonjour
Dans une maison en rénovation, j'avais un seul circuit éclairage 10 A pour tout le RDC (Séjour, cuisine, WC, couloir entrée, carillon porte) + escalier ! Soit 7 points lumineux de 60W env.
Aujourd'hui les besoins évoluent :
Le Séjour a été refait avec son propre circuit éclairage / salon + Circuit spécialisé pour un VR, et 2 circuits PC distincts
L'ancienne cuisine est remplacée par un espace entrée / rangement accès garage / salon + WC + escalier vers étage soit une zone de 12 m2 avec plusieurs zones à éclairer / alimenter :
- couloir entrée : éclairage plafond 3 sports LED BT
- carillon de porte
- zone rangement / passage entre l'entrée et garage
- zone extension mini salon (séparation avec l'entrée et couloir par un placard) : un point lumineux + PC commandée
- éclairage escalier étage : 2 lampes 60W env.
- WC : plafonnier LED + alim PC future chasse d'eau électrique (!)
- ajout d'un Volet roulant électrique
- ajout d'une lumière extérieure (applique mur)
Est ce que je peux brancher tout cela sur le seul circuit lumière 10 A existant ou faut il rajouter un circuit éclairage ?
Je pense notamment à cela pour continuer d'avoir un éclairage en cas de coupure du disjoncteur "Eclairage RDC"
Comment conseilleriez vous de répartir alors les points lumineux sur les 2 circuits ? ex. entrée + rangement / Lum ext. + escalier etc
Est ce préférable de mettre le Volet Roulant sur un circuit spécialisé venant du tableau ? J'ai déjà un disjoncteur pour le VR Séjour : faut il un disj par VR au tableau ?
Faut il un circuit éclairage spécialisé pour l'applique extérieure (mur de la porte) ? et pour la sonnette carillon porte ?
merci pour vos éclairage justement haha !
Dans une maison en rénovation, j'avais un seul circuit éclairage 10 A pour tout le RDC (Séjour, cuisine, WC, couloir entrée, carillon porte) + escalier ! Soit 7 points lumineux de 60W env.
Aujourd'hui les besoins évoluent :
Le Séjour a été refait avec son propre circuit éclairage / salon + Circuit spécialisé pour un VR, et 2 circuits PC distincts
L'ancienne cuisine est remplacée par un espace entrée / rangement accès garage / salon + WC + escalier vers étage soit une zone de 12 m2 avec plusieurs zones à éclairer / alimenter :
- couloir entrée : éclairage plafond 3 sports LED BT
- carillon de porte
- zone rangement / passage entre l'entrée et garage
- zone extension mini salon (séparation avec l'entrée et couloir par un placard) : un point lumineux + PC commandée
- éclairage escalier étage : 2 lampes 60W env.
- WC : plafonnier LED + alim PC future chasse d'eau électrique (!)
- ajout d'un Volet roulant électrique
- ajout d'une lumière extérieure (applique mur)
Est ce que je peux brancher tout cela sur le seul circuit lumière 10 A existant ou faut il rajouter un circuit éclairage ?
Je pense notamment à cela pour continuer d'avoir un éclairage en cas de coupure du disjoncteur "Eclairage RDC"
Comment conseilleriez vous de répartir alors les points lumineux sur les 2 circuits ? ex. entrée + rangement / Lum ext. + escalier etc
Est ce préférable de mettre le Volet Roulant sur un circuit spécialisé venant du tableau ? J'ai déjà un disjoncteur pour le VR Séjour : faut il un disj par VR au tableau ?
Faut il un circuit éclairage spécialisé pour l'applique extérieure (mur de la porte) ? et pour la sonnette carillon porte ?
merci pour vos éclairage justement haha !
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Re: Rénov maison 1 seul circuit éclairage
Bonjour
Sur une installation neuve ou une rénovation totale, la norme demande au moins 2 circuits d'éclairage, les VR doivent être sur un circuit dédié (au moins 1, 2 dans l'idéal).
La norme autorise que la sonnette soit reprise sur un circuit d'éclairage et qu'un point d'éclairage extérieur attenant au batiment soit repris sur un circuit éclairage intérieur.
Sur une installation ancienne que l'on rénove partiellement, on compose avec l'existant et parfois on n'a pas d'autres choix que de faire un seul circuit pour l'ensemble.
Mais si on peut séparer c'est toujours mieux, le principe étant qu'en cas de panne d'un circuit, il y a encore une partie qui fonctionne.
C'est vous qui êtes le mieux placé, pour savoir ce qu'il serait judicieux de séparer ou non.
Sur une installation neuve ou une rénovation totale, la norme demande au moins 2 circuits d'éclairage, les VR doivent être sur un circuit dédié (au moins 1, 2 dans l'idéal).
La norme autorise que la sonnette soit reprise sur un circuit d'éclairage et qu'un point d'éclairage extérieur attenant au batiment soit repris sur un circuit éclairage intérieur.
Sur une installation ancienne que l'on rénove partiellement, on compose avec l'existant et parfois on n'a pas d'autres choix que de faire un seul circuit pour l'ensemble.
Mais si on peut séparer c'est toujours mieux, le principe étant qu'en cas de panne d'un circuit, il y a encore une partie qui fonctionne.
C'est vous qui êtes le mieux placé, pour savoir ce qu'il serait judicieux de séparer ou non.
Carminas
- moko
- Assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
Re: Rénov maison 1 seul circuit éclairage
Merci pour ces précisions.
Concernant mon wc qui sera un wc suspendu sur bâti support, il est prévu une alimentation pour future cuvette lavante en option.
Est ce que la lumière wc et cette cuvette peuvent être sur le même circuit ? Et plutôt 10 ou 16A.. en 3 x 1,5 ou 2,5 ?
Concernant mon wc qui sera un wc suspendu sur bâti support, il est prévu une alimentation pour future cuvette lavante en option.
Est ce que la lumière wc et cette cuvette peuvent être sur le même circuit ? Et plutôt 10 ou 16A.. en 3 x 1,5 ou 2,5 ?
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Re: Rénov maison 1 seul circuit éclairage
Compte tenu de ce que je vous ai dit au dessus, cela n'a pas beaucoup d'importance, vous faites au mieux.
Prendre du 1,5² 10A
Prendre du 1,5² 10A
Carminas
Re: Rénov maison 1 seul circuit éclairage
Bonjour,
A propos de la rénovation que vous voudrez réaliser, je vous conseille de faire un appel à un spécialiste pour l’électricité d’un appartement ou d’une maison. En effet, les normes à respecter sont nombreuses et complexes. Si vous effectuez vous-même les travaux et en cas d’accident, votre responsabilité civile et votre responsabilité pénale peuvent être engagées.
A propos de la rénovation que vous voudrez réaliser, je vous conseille de faire un appel à un spécialiste pour l’électricité d’un appartement ou d’une maison. En effet, les normes à respecter sont nombreuses et complexes. Si vous effectuez vous-même les travaux et en cas d’accident, votre responsabilité civile et votre responsabilité pénale peuvent être engagées.
- moko
- Assidu
- Messages : 102
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
- Localisation : F-35000 Rennes
- Contact :
Re: Rénov maison 1 seul circuit éclairage
Bonjour
merci pour l'info mais je possede un diplome en électrotechnique et j'ai toujours respecté scrupuleusement les normes en vigueur...
et selon votre conseil, ce forum n'a donc pas lieu d'être !
merci pour l'info mais je possede un diplome en électrotechnique et j'ai toujours respecté scrupuleusement les normes en vigueur...
et selon votre conseil, ce forum n'a donc pas lieu d'être !
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Rénov maison 1 seul circuit éclairage
bonjour
@+
merci de prouver ce qui est avancé. Ca va être compliqué, car aucune loi ne le dit.Samia2 a écrit : ↑ven. 17 janv. 2020 08:21 Bonjour,
A propos de la rénovation que vous voudrez réaliser, je vous conseille de faire un appel à un spécialiste pour l’électricité d’un appartement ou d’une maison. En effet, les normes à respecter sont nombreuses et complexes. Si vous effectuez vous-même les travaux et en cas d’accident, votre responsabilité civile et votre responsabilité pénale peuvent être engagées.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...