Bonsoir à tous,
J'aurais aimé avoir vos avis et conseils sur cette installation.
Voici un croquis vue de dessus :
Le bâtiment 1 est l'habitation principale 200m2 habitable :
-Arrivée EDF mono 12KVA
-Chauffage bois (insert) et chaudière individuelle / chauffe eau thermodynamique
-Lave-linge / Lave-vaisselle / plaque de cuisson vitro
Le bâtiment 2 est un gite de 200m2 dont 140 habitable également
-Alimenté depuis le tableau principal par un disjoncteur 40A
-Chauffage et chauffe eau électrique
-3 congélateurs
Le Sona de 8KW MONO comporte un tableau avec 3 circuits sona / prise / éclairage.
Il est situé en longueur de câble à 40m du tableau divisionnaire et 75m du tableau principal.
J'ai une première grosse question , selon vous le dimensionnement de l'abonnement 12KVA sera t'il suffisant ?
15KVA sera t'il suffisant également ?
Vous remerciant par avance
Raccordement SONA 9KW
Re: Raccordement SONA 9KW
Bonsoir
De toute façon ENEDIS ne vous délivre pas plus de 12kVA en mono.
S'il vous fallait plus il faudrait passer en tri, avec un certain nombre de conséquence dont l'utilisation d'un sauna fonctionnant en tri.
Ou alors faire un nouveau raccordement ENEDIS pour le gite.
Si vous tentez de faire avec les 12kVA existant, tout dépend de ce qui pourra fonctionner simultanément avec le Sauna.
En gros vous avez 6kW de dispo pour le reste pendant que le sauna fonctionne.
A voir en fonction des équipements prévus, mais avec le chauffage électrique, cela risque d'être chaud
Attention également à la chute de tension sur 75m.
De toute façon ENEDIS ne vous délivre pas plus de 12kVA en mono.
S'il vous fallait plus il faudrait passer en tri, avec un certain nombre de conséquence dont l'utilisation d'un sauna fonctionnant en tri.
Ou alors faire un nouveau raccordement ENEDIS pour le gite.
Si vous tentez de faire avec les 12kVA existant, tout dépend de ce qui pourra fonctionner simultanément avec le Sauna.
En gros vous avez 6kW de dispo pour le reste pendant que le sauna fonctionne.
A voir en fonction des équipements prévus, mais avec le chauffage électrique, cela risque d'être chaud
Attention également à la chute de tension sur 75m.
Carminas
Re: Raccordement SONA 9KW
Bonjour, merci Carminas,
12KVA me semble trop juste également, les propriétaires du gite ont contactés EDF qui leurs a parlé d'un possible passage en 15KVA,
mais à confirmer avec un technicien d'ENEDIS.
L'idée d'un nouveau raccordement pour le gite était l'idée de départ, à voir en fonction du passage possible en 15KVA.
Pour la chute de tension j'étais parti sur du 3G25 pour les 75m,
et 3G16 sur 40m si nouveau raccordement EDF pour le gite.
A rectifier si cela vous semble mal dimensionné.
12KVA me semble trop juste également, les propriétaires du gite ont contactés EDF qui leurs a parlé d'un possible passage en 15KVA,
mais à confirmer avec un technicien d'ENEDIS.
L'idée d'un nouveau raccordement pour le gite était l'idée de départ, à voir en fonction du passage possible en 15KVA.
Pour la chute de tension j'étais parti sur du 3G25 pour les 75m,
et 3G16 sur 40m si nouveau raccordement EDF pour le gite.
A rectifier si cela vous semble mal dimensionné.
Re: Raccordement SONA 9KW
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous car le projet a avancé, le gite va être finalement raccordé par un nouveau compteur.
Ceci entraînant un nouveau passage de consuel, je voulais vous demander si une remise aux normes actuelles est à effectuer ou mise en sécurité ?
Ce bâtiment avait été rénové en 2010, j'ai constaté quelques défaut plus de 8 disjoncteurs sous un inter diff ou plus de réserve dans le tableau.
J'ai lu sur le site PROMOTELEC que ces exigences pouvaient suffire ?!
- Présence à l’intérieur du logement, d’une coupure générale facilement accessible,
- Présence d’au moins un dispositif différentiel protégeant l’ensemble de l’installation électrique et adapté à la prise de terre,
- Présence, à l’origine de chaque circuit, d’un disjoncteur ou d’un fusible adapté aux circuits,
- Présence, dans chaque salle d’eau ou salle de bains, d’une liaison équipotentielle en respectant les règles d’installation des matériels électriques autour de la baignoire ou du bac à douche,
- Absence de matériels vétustes ou inadaptés à l’usage (fusibles à tabatières, etc.) ou présentant des éléments accessibles sous tension (fils dénudés, prises de courant cassées, etc.),
- Les fils électriques doivent être protégés par des conduits, des moulures ou des plinthes en matière isolante.
Vous remerciant par avance.
Arnaud.
Je reviens vers vous car le projet a avancé, le gite va être finalement raccordé par un nouveau compteur.
Ceci entraînant un nouveau passage de consuel, je voulais vous demander si une remise aux normes actuelles est à effectuer ou mise en sécurité ?
Ce bâtiment avait été rénové en 2010, j'ai constaté quelques défaut plus de 8 disjoncteurs sous un inter diff ou plus de réserve dans le tableau.
J'ai lu sur le site PROMOTELEC que ces exigences pouvaient suffire ?!
- Présence à l’intérieur du logement, d’une coupure générale facilement accessible,
- Présence d’au moins un dispositif différentiel protégeant l’ensemble de l’installation électrique et adapté à la prise de terre,
- Présence, à l’origine de chaque circuit, d’un disjoncteur ou d’un fusible adapté aux circuits,
- Présence, dans chaque salle d’eau ou salle de bains, d’une liaison équipotentielle en respectant les règles d’installation des matériels électriques autour de la baignoire ou du bac à douche,
- Absence de matériels vétustes ou inadaptés à l’usage (fusibles à tabatières, etc.) ou présentant des éléments accessibles sous tension (fils dénudés, prises de courant cassées, etc.),
- Les fils électriques doivent être protégés par des conduits, des moulures ou des plinthes en matière isolante.
Vous remerciant par avance.
Arnaud.
Re: Raccordement SONA 9KW
Bonsoir
On peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Vous etes visiblement dans le dernier cas de figure.
On peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Vous etes visiblement dans le dernier cas de figure.
Carminas
Re: Raccordement SONA 9KW
Bonjour,
Merci pour ces informations carminas, qui sont à chaque fois tres complete.
Merci pour ces informations carminas, qui sont à chaque fois tres complete.
Qui est en ligne