Bonjour à tous
j'ai un client qui a reçu un container tout équipé venant de France pour une boulangerie.
Dans le tableau électrique,
pour l'alimentation de 4 fours de 18A tri chacun, ils ont mis 4 disjoncteurs tri+N C32A avec du cable en 2.5mm² sur une longueur de 6 mètres.
il y a un raccordement dans une boite de dérivation pour le câble du four qui est en 4mm² et le cable venant du coffret en 2.5mm².
à première vu ça pique les yeux, mais l'article 433.3 ne permet il pas cela?
Merci d'avance
Bonne journée
Dispense de protection contre les surcharges
Re: Dispense de protection contre les surcharges
bonjour,
pour moi , il y a un problème de section car pour 18 kw, il faut au minimum de 6 mm²
j'ai déjà eu le cas une fois sur une installation , il faut prendre en compte la longueur de la dérivation et du câble d'alimentation pour être dispensé de protection, c'est assez particulier ...il faut aussi s'assurer que les fours ont des protections intégrés contre les surcharges.
cdlt
pour moi , il y a un problème de section car pour 18 kw, il faut au minimum de 6 mm²
j'ai déjà eu le cas une fois sur une installation , il faut prendre en compte la longueur de la dérivation et du câble d'alimentation pour être dispensé de protection, c'est assez particulier ...il faut aussi s'assurer que les fours ont des protections intégrés contre les surcharges.
cdlt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 125 invités