Bonsoir,
Je suis électricien depuis quelques temps, je fais surtout de l'habitat.
Ma dernière demande est l'installation d'un circuit pour 12 groupes clim mono, partant d'une installation tri. Pour 24 chambres.
je pensais faire un tableau divisionnaire 3 rangées type mono ?
Bon j me pose sans doute trop de questions
-Disjoncteur ou sectionneur en tete du TD
-Quelle calibre de disjoncteur installer, elles font juste du froid.
je n'ai pas beaucoup d'indication sur ces clims (et je ne suis vraiment pas spécialiste )une photo
Merci de vos conseils
Circuit 12 groupe clim
Re: Circuit 12 groupe clim
bonjour,
on peut faire ce coffret sous plusieurs formes
un inter général et 12 disjoncteurs mono différentiels (16A 30 ou 300mA)
ou une protection différentielle tétra et disjoncteur mono par groupe froid
quoiqu'il en soit , il faudra répartir les groupes sur les 3 phases
à vous de chiffrer les différentes solutions , prendre aussi en compte l'exploitation en cas de défaut sur l'un des groupes (éviter de tout couper en cas de défaut sur l'un des groupes)
cdlt
on peut faire ce coffret sous plusieurs formes
un inter général et 12 disjoncteurs mono différentiels (16A 30 ou 300mA)
ou une protection différentielle tétra et disjoncteur mono par groupe froid
quoiqu'il en soit , il faudra répartir les groupes sur les 3 phases
à vous de chiffrer les différentes solutions , prendre aussi en compte l'exploitation en cas de défaut sur l'un des groupes (éviter de tout couper en cas de défaut sur l'un des groupes)
cdlt
Re: Circuit 12 groupe clim
Merci de ta réponse,
et que pense tu de 3 différentiels 40A, suivis de 4 disjoncteurs 20A, et d un disjoncteur de tête 4 pôles 40A
et que pense tu de 3 différentiels 40A, suivis de 4 disjoncteurs 20A, et d un disjoncteur de tête 4 pôles 40A
Re: Circuit 12 groupe clim
bonjour,
oui, c'est une solution parmi d'autres
cdlt
oui, c'est une solution parmi d'autres
cdlt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 48 invités