Interrupteurs différentiels de type A et AC
Posté : lun. 4 nov. 2019 23:39
par NPN67
Bonsoir
Au lieu d’utiliser des interrupteurs différentiels de type A et AC puis-je installer tous les interrupteurs différentiels seulement de type A afin de mieux repartir mes disjoncteurs divisionnaires ?
A+
Re: Interrupteurs différentiels de type A et AC
Posté : mar. 5 nov. 2019 00:02
par Carminas
Bonsoir
Bien entendu, un type A est un type AC qui protège en plus des défauts de courant continu.
Personnellement, sauf cas particulier, je ne met que des type A
Pour rappel la norme dit que
- le circuits plaque, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être protégés par un type A
- les autres types de circuits peuvent être protégés par un type A ou un type AC
Re: Interrupteurs différentiels de type A et AC
Posté : mar. 5 nov. 2019 00:58
par NPN67
Bonsoir Carminas
Quels sont les cas Particuliers où sera nécessaire d'installer le type AC
Encore une fois merci pour les réponses rapides
A+
Re: Interrupteurs différentiels de type A et AC
Posté : mar. 5 nov. 2019 06:17
par RFco
Bonjour
NPN67 a écrit : ↑mar. 5 nov. 2019 00:58
Bonsoir Carminas
Quels sont les cas Particuliers où sera nécessaire d'installer le type AC
Encore une fois merci pour les réponses rapides
A+
tous les cas sauf ceux nécessitant un type A comme précisé dans le message de Carminas
pour les cas particuliers (le sous-entendu) ce ne sera pas des type AC puisque le type A en rempli les fonctions, mais peut être un haute immunité (cas de protection d'un congélateur par exemple, )
@+
Re: Interrupteurs différentiels de type A et AC
Posté : mar. 5 nov. 2019 08:17
par Carminas
Bonjour
Pour les cas particuliers, je pensais plutôt à une rangée dédié chauffage ou à un tableau dans un abri de jardin, où le type A a peu d'intérêt.
Re: Interrupteurs différentiels de type A et AC
Posté : mar. 5 nov. 2019 11:09
par NPN67
Bonjour
Merci à tous