Montage avec inverseurs ou télérupteur
Posté : lun. 4 nov. 2019 23:36
par NPN67
Salut et Bonsoir
Je dois faire fonctionner un point de lumière à partir de 5 points différents. Je pense utiliser 2 interrupteurs va et vient + 3 inverseurs.
Mais j’ai lu quelque part que ce n’est pas recommandé, le mieux est l’utilisation d’un télérupteur.
Cette affirmation est juste ou non ?
Merci d'avance
Re: Montage avec inverseurs ou télérupteur
Posté : mar. 5 nov. 2019 00:05
par Carminas
Bonsoir
Les 2 solutions sont possibles.
La solution avec permutateur revient plus cher, nécessite 4 conducteur à chaque permutateur, et est moins évolutive.
C'est peut être pour cela qu'elle est moins usitée, surtout lors d'une mise en oeuvre à neuf d'un circuit de ce type.
En revanche le permutateur est une bonne solution pour ajouter des points de commande à un va et vient existant.
Re: Montage avec inverseurs ou télérupteur
Posté : mar. 5 nov. 2019 02:08
par NPN67
Bonsoir,
Peut-être que je me trompe, mais selon le plan que j'ai établi, la consommation des fils est supérieur dans le cas du télérupteur (106 m contre 98 m). De plus, il faut compter avec le télérupteur lui-même + le disjoncteur.
Permutateur 4 conducteurs --> 2 entrants + 2 sortants
BP 4 conducteurs aussi --> 2 entrants + 2 sortants (BP en parallèles)
A+
Re: Montage avec inverseurs ou télérupteur
Posté : mar. 5 nov. 2019 06:09
par RFco
hello
rien n'oblige à avoir un disjoncteur dédié si on utilise un télérupteur
faire le calcul, car le permutateur est très cher
cas 1
2
va et vient et 3
permutateurs soit 2*5.18+3*25.91=88.09€ H.T.
cas 2
5
poussoirs + 1
télérupteur soit 5*7.77+1*38.17=77.02€ H.T.
donc 11.07€ de différence dans ce cas
@+
Re: Montage avec inverseurs ou télérupteur
Posté : mar. 5 nov. 2019 08:23
par Carminas
Bonjour
En plus je trouve que la manoeuvre des permutateurs n'est pas agréable.
Les boutons ont plus de résistance que sur un va et vient classique.
Pour les fils tous dépend où sont situés les différents éléments
Ce qui est certain c'est que le permutateur n'est pas économe en fil avec un câblage en étoile (3 ou 4 fils à chaque bouton de commande pour 2 pour un poussoir)
Enfin j'ajouterai qu'on ne trouve pas des permutateurs dans toutes les séries.
Re: Montage avec inverseurs ou télérupteur
Posté : mar. 5 nov. 2019 11:14
par NPN67
Bonjour
Merci pour la clarification
A+