Montage avec inverseurs ou télérupteur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
NPN67
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : sam. 28 sept. 2019 01:19

Montage avec inverseurs ou télérupteur

Message par NPN67 » lun. 4 nov. 2019 23:36

Salut et Bonsoir

Je dois faire fonctionner un point de lumière à partir de 5 points différents. Je pense utiliser 2 interrupteurs va et vient + 3 inverseurs.
Mais j’ai lu quelque part que ce n’est pas recommandé, le mieux est l’utilisation d’un télérupteur.
Cette affirmation est juste ou non ?

Merci d'avance

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3004
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Montage avec inverseurs ou télérupteur

Message par Carminas » mar. 5 nov. 2019 00:05

Bonsoir

Les 2 solutions sont possibles.

La solution avec permutateur revient plus cher, nécessite 4 conducteur à chaque permutateur, et est moins évolutive.
C'est peut être pour cela qu'elle est moins usitée, surtout lors d'une mise en oeuvre à neuf d'un circuit de ce type.

En revanche le permutateur est une bonne solution pour ajouter des points de commande à un va et vient existant.
Carminas

Avatar du membre
NPN67
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : sam. 28 sept. 2019 01:19

Re: Montage avec inverseurs ou télérupteur

Message par NPN67 » mar. 5 nov. 2019 02:08

Bonsoir,

Peut-être que je me trompe, mais selon le plan que j'ai établi, la consommation des fils est supérieur dans le cas du télérupteur (106 m contre 98 m). De plus, il faut compter avec le télérupteur lui-même + le disjoncteur.

Permutateur 4 conducteurs --> 2 entrants + 2 sortants
BP 4 conducteurs aussi --> 2 entrants + 2 sortants (BP en parallèles)

A+

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6615
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Montage avec inverseurs ou télérupteur

Message par RFco » mar. 5 nov. 2019 06:09

hello


rien n'oblige à avoir un disjoncteur dédié si on utilise un télérupteur


faire le calcul, car le permutateur est très cher

cas 1
2 va et vient et 3 permutateurs soit 2*5.18+3*25.91=88.09€ H.T.

cas 2
5 poussoirs + 1 télérupteur soit 5*7.77+1*38.17=77.02€ H.T.

donc 11.07€ de différence dans ce cas



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3004
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Montage avec inverseurs ou télérupteur

Message par Carminas » mar. 5 nov. 2019 08:23

Bonjour

En plus je trouve que la manoeuvre des permutateurs n'est pas agréable.
Les boutons ont plus de résistance que sur un va et vient classique.

Pour les fils tous dépend où sont situés les différents éléments
Ce qui est certain c'est que le permutateur n'est pas économe en fil avec un câblage en étoile (3 ou 4 fils à chaque bouton de commande pour 2 pour un poussoir)

Enfin j'ajouterai qu'on ne trouve pas des permutateurs dans toutes les séries.
Carminas

Avatar du membre
NPN67
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : sam. 28 sept. 2019 01:19

Re: Montage avec inverseurs ou télérupteur

Message par NPN67 » mar. 5 nov. 2019 11:14

Bonjour

Merci pour la clarification

A+

Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »