Salut et Bonsoir
Je dois faire fonctionner un point de lumière à partir de 5 points différents. Je pense utiliser 2 interrupteurs va et vient + 3 inverseurs.
Mais j’ai lu quelque part que ce n’est pas recommandé, le mieux est l’utilisation d’un télérupteur.
Cette affirmation est juste ou non ?
Merci d'avance
Montage avec inverseurs ou télérupteur
Re: Montage avec inverseurs ou télérupteur
Bonsoir
Les 2 solutions sont possibles.
La solution avec permutateur revient plus cher, nécessite 4 conducteur à chaque permutateur, et est moins évolutive.
C'est peut être pour cela qu'elle est moins usitée, surtout lors d'une mise en oeuvre à neuf d'un circuit de ce type.
En revanche le permutateur est une bonne solution pour ajouter des points de commande à un va et vient existant.
Les 2 solutions sont possibles.
La solution avec permutateur revient plus cher, nécessite 4 conducteur à chaque permutateur, et est moins évolutive.
C'est peut être pour cela qu'elle est moins usitée, surtout lors d'une mise en oeuvre à neuf d'un circuit de ce type.
En revanche le permutateur est une bonne solution pour ajouter des points de commande à un va et vient existant.
Carminas
Re: Montage avec inverseurs ou télérupteur
Bonsoir,
Peut-être que je me trompe, mais selon le plan que j'ai établi, la consommation des fils est supérieur dans le cas du télérupteur (106 m contre 98 m). De plus, il faut compter avec le télérupteur lui-même + le disjoncteur.
Permutateur 4 conducteurs --> 2 entrants + 2 sortants
BP 4 conducteurs aussi --> 2 entrants + 2 sortants (BP en parallèles)
A+
Peut-être que je me trompe, mais selon le plan que j'ai établi, la consommation des fils est supérieur dans le cas du télérupteur (106 m contre 98 m). De plus, il faut compter avec le télérupteur lui-même + le disjoncteur.
Permutateur 4 conducteurs --> 2 entrants + 2 sortants
BP 4 conducteurs aussi --> 2 entrants + 2 sortants (BP en parallèles)
A+
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Montage avec inverseurs ou télérupteur
hello
rien n'oblige à avoir un disjoncteur dédié si on utilise un télérupteur
faire le calcul, car le permutateur est très cher
cas 1
2 va et vient et 3 permutateurs soit 2*5.18+3*25.91=88.09€ H.T.
cas 2
5 poussoirs + 1 télérupteur soit 5*7.77+1*38.17=77.02€ H.T.
donc 11.07€ de différence dans ce cas
@+
rien n'oblige à avoir un disjoncteur dédié si on utilise un télérupteur
faire le calcul, car le permutateur est très cher
cas 1
2 va et vient et 3 permutateurs soit 2*5.18+3*25.91=88.09€ H.T.
cas 2
5 poussoirs + 1 télérupteur soit 5*7.77+1*38.17=77.02€ H.T.
donc 11.07€ de différence dans ce cas
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Montage avec inverseurs ou télérupteur
Bonjour
En plus je trouve que la manoeuvre des permutateurs n'est pas agréable.
Les boutons ont plus de résistance que sur un va et vient classique.
Pour les fils tous dépend où sont situés les différents éléments
Ce qui est certain c'est que le permutateur n'est pas économe en fil avec un câblage en étoile (3 ou 4 fils à chaque bouton de commande pour 2 pour un poussoir)
Enfin j'ajouterai qu'on ne trouve pas des permutateurs dans toutes les séries.
En plus je trouve que la manoeuvre des permutateurs n'est pas agréable.
Les boutons ont plus de résistance que sur un va et vient classique.
Pour les fils tous dépend où sont situés les différents éléments
Ce qui est certain c'est que le permutateur n'est pas économe en fil avec un câblage en étoile (3 ou 4 fils à chaque bouton de commande pour 2 pour un poussoir)
Enfin j'ajouterai qu'on ne trouve pas des permutateurs dans toutes les séries.
Carminas
Re: Montage avec inverseurs ou télérupteur
Bonjour
Merci pour la clarification
A+
Merci pour la clarification