Linky et Téléreport
Linky et Téléreport
Bonsoir
Est ce que vous savez si pour les nouveaux raccordement de type 1 avec un Linky, ENEDIS pose toujours des boitiers téléreport ?
Est ce que vous savez si pour les nouveaux raccordement de type 1 avec un Linky, ENEDIS pose toujours des boitiers téléreport ?
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Linky et Téléreport
Hello
Si linky existe cest bien pour eviter le telereport, non?
@+
Si linky existe cest bien pour eviter le telereport, non?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Linky et Téléreport
Oui c'est la logique
Mais est-ce la pratique ?
Passe t'on toujours des câbles téléreport ?
Mais est-ce la pratique ?
Passe t'on toujours des câbles téléreport ?
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Linky et Téléreport
Je pense qu'ils ne se déplacent plus du tout
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Linky et Téléreport
Bonjour,
La réponse, très complète, se trouve dans la notice d'ENEDIS Sorties de télé-information//...NOI-CPT_54E version3
Il existe deux modes de fonctionnement modifiables par programmation (aux bons soins d'Enedis):
-en sortie d'usine, le "mode historique" est identique à celui des anciens compteurs électroniques
-Le mode "standard" est nouveau et, disent-t-ils, plus rapide avec des infos différentes
Au final, les infos de Linky sont disponibles par quatre médias:
-l'afficheur intégré, très, très succinct en ce qui concerne les données de consommation
-les données disponibles sur le NET, à condition de les avoir autorisées. C'est ce que j'utilise, et les données sont bien plus précises sur le site d'ENEDIS que sur celui de mon fournisseur
-le module de communication Wi-Fi enfichable...nécessitant un boîtier, payant avec une offre faible pour le moment.
-la sortie de télé-information
Bonne lecture
Cordialement
NB ce document intéressant répond à beaucoup de questions. La version 3 est bien plus complète que les précédentes.
La réponse, très complète, se trouve dans la notice d'ENEDIS Sorties de télé-information//...NOI-CPT_54E version3
Il existe deux modes de fonctionnement modifiables par programmation (aux bons soins d'Enedis):
-en sortie d'usine, le "mode historique" est identique à celui des anciens compteurs électroniques
-Le mode "standard" est nouveau et, disent-t-ils, plus rapide avec des infos différentes
Au final, les infos de Linky sont disponibles par quatre médias:
-l'afficheur intégré, très, très succinct en ce qui concerne les données de consommation
-les données disponibles sur le NET, à condition de les avoir autorisées. C'est ce que j'utilise, et les données sont bien plus précises sur le site d'ENEDIS que sur celui de mon fournisseur
-le module de communication Wi-Fi enfichable...nécessitant un boîtier, payant avec une offre faible pour le moment.
-la sortie de télé-information
Bonne lecture
Cordialement
NB ce document intéressant répond à beaucoup de questions. La version 3 est bien plus complète que les précédentes.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Linky et Téléreport
Hello
Salut Candela
Carminas parle de téléreport pas de téléinformation
@micalement
Salut Candela
Carminas parle de téléreport pas de téléinformation
@micalement
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Linky et Téléreport
Bonjour
Je viens de réaliser une colonne en petit collectif 4 appart + 1 SG et je confirme Enedis ne veut plus de telereport avec Linky
A+
Je viens de réaliser une colonne en petit collectif 4 appart + 1 SG et je confirme Enedis ne veut plus de telereport avec Linky
A+