Re: Rénovation tableau
Posté : mer. 23 oct. 2019 00:04
par johnjd
D'accord, donc même si ce n'est pas indiqué N sur l'interupteur sectionneur je met le neutre sur la gauche puis mais 3 phase ...
Merci
Je vais l'installer au plus tôt.
Re: Rénovation tableau
Posté : mer. 23 oct. 2019 08:24
par Carminas
Exactement
C'est juste un dispositif qui coupe l'alimentation électrique de chaque pôle.
Chaque pôle est indépendant et "se fiche" de ce qui le traverse (phase ou neutre).
Vous pourriez mettre le neutre où vous voulez, mais la convention est de le mettre à gauche.
Re: Rénovation tableau
Posté : lun. 28 oct. 2019 17:13
par johnjd
Par manque de place est il possible de le positionné en bas a droite de mon tableau, et de brancher l'arrivée par le dessous et la sortie par le haut ... le sens de branchement importe t'il ??
Merci
Re: Rénovation tableau
Posté : lun. 28 oct. 2019 20:48
par Carminas
Bonsoir
Ce n'est pas le sens usuel.
Si vous le faites, il faut mettre une étiquette d'avertissement.
Re: Rénovation tableau
Posté : mar. 12 nov. 2019 11:19
par Kèfilou
Merci pour les réponses