Page 2 sur 3
Re: Rénovation tableau
Posté : lun. 14 oct. 2019 21:58
par johnjd
Merci pour le temps passé a me répondre.
Je vais installer tous sa.
Bonne soirée
Re: Rénovation tableau
Posté : lun. 21 oct. 2019 09:38
par johnjd
Bonjour, J'ai une question par rapport à la prise de terre.
Le tableau divisionnaire doit obligatoirement être raccordé à la prise de terre du garage, ou je peu en crée une autre au niveau de la maison ...?
Merci
Re: Rénovation tableau
Posté : lun. 21 oct. 2019 17:22
par RFco
hello
une seule et unique terre par bâtiment
@+
Re: Rénovation tableau
Posté : lun. 21 oct. 2019 17:32
par johnjd
Bonjour Merci,
Donc une prise de terre pour mon tableau principal dans le garage et une autre dans mon tableau divisionnaire dans la maison (situé à 20m du garage).
J'ai lu qu'il fallait dans ce cas que les deux prises de terre soient interconnectées entre elle ..?? est ce exacte, et faut il le faire pour plus d'efficacité sans que cela soit obligatoire ??
Merci
Re: Rénovation tableau
Posté : lun. 21 oct. 2019 18:05
par RFco
dans ce cas, il est préférable d'en avoir une unique,
si deux, il faut les interconnecter pour éviter les différences de potentiel
@+
Re: Rénovation tableau
Posté : lun. 21 oct. 2019 18:32
par johnjd
Très bien merci
Re: Rénovation tableau
Posté : lun. 21 oct. 2019 19:32
par Carminas
Bonsoir
Je cite le guide Promotelec :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
Du coup peu d'intérêt de créer une nouvelle terre si c'est pour les interconnecter, car le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Re: Rénovation tableau
Posté : lun. 21 oct. 2019 19:42
par johnjd
merci pour les détails.
Re: Rénovation tableau
Posté : mar. 22 oct. 2019 23:34
par johnjd
Bonsoir,
J'ai installé tt le matériel conseiller, en revanche j'ai acheté l'interupteur sectionneur 406543 Legrand.
Mais je n'ai pas su l'installer. En effet il comporte 4 pôle hors moi j'ai 3 pôle et le neutre. Comment faire ...?
Merci
Re: Rénovation tableau
Posté : mar. 22 oct. 2019 23:54
par Carminas
Bonsoir
Les pôles sont tous indépendant les un des autres, donc peu importe.
L'usage est cependant de mettre le neutre sur le pôle de gauche.