Branchement BT et emergence réseau

Message par halimo » mar. 17 sept. 2019 22:50

Bonjour,
Entre deux emergences un max de 5 branchement bt à ne pas dépasser et une distance max de 50m entre un branchement et émergence
c'est quoi une émergence réseau BT physiquement et quel
est son utilité?
Cordialement

pericles
Expert
Expert
Messages : 955
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: Branchement BT et emergence réseau

Message par pericles » mer. 18 sept. 2019 18:30

bonjour,

il s’agit des équipement (armoires, coffret ….) comme par exemple les coffrets REMBT, CIBE,
qui alimentent les abonnés.

voir le mémo ci-joint avec les liens

https://www.cjoint.com/c/IIsqCrIgnSy

cordialement
pericles

Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54

Re: Branchement BT et emergence réseau

Message par halimo » mer. 18 sept. 2019 23:01

Bonjour;

Donc si j'bien compris, une emergence reseau ce n'est que que le point de dérivaion bt oú il se trouve la grille fausse coupure ?
et les 5 branchement max ce n'est qu'au niveau de la platine "répartiteur" de la grille ou du coffret?

Cordialement

pericles
Expert
Expert
Messages : 955
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: Branchement BT et emergence réseau

Message par pericles » jeu. 19 sept. 2019 20:26

bonjour,

Il y a plusieurs variantes pour les raccordements suivant le type d’équipement utilisé, aussi il faut consulter la documentation d’un constructeur,

pour vous guider dans la recherche, j’ai fait un mémo avec les liens pour trouver le produit (par exemple le coffret CIBE).

cette activité est une spécialité qui demande une formation spécifique, particulièrement pour la technologie des matériels BT, voir les liens pour les formations dans le mémo.

lien du mémo https://www.cjoint.com/c/IItsx64ZMJy

cordialement
pericles

Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 44
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54

Re: Branchement BT et emergence réseau

Message par halimo » sam. 21 sept. 2019 00:22

Merci beacoup