Bonjour à tous,
Dans le cadre d'une remise en sécurité est-ce que l'on doit effectuer la LES avec la plomberie multicouche de la salle de bains ou uniquement raccordé un fil de terre avec la nourrice d'arrivée (dans mon cas ce situe à extérieur de la salle de bains) qui est en cuivre ? La section de raccordement à la nourrice dépend du calibre de mon disjoncteur de branchement ?
Merci par avance de vote aide.
LES et plomberie multicouche
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: LES et plomberie multicouche
bonjour
ce n'est pas métallique, donc on ne raccorde pas
@+
ce n'est pas métallique, donc on ne raccorde pas
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: LES et plomberie multicouche
Merci RFco pour le renseignement, comme il y a une couche d'aluminium j'avais un doute.
Re: LES et plomberie multicouche
La section de raccordement de la LES ne dépend pas de ton disjoncteur de branchement. Elle se fait en 2.5². Tu confonds avec la Liaison Équipotentielle Principale qui elle dépend de ta section d 'alimentation.
Pour ton projet , je raccorderais tout de même la nourrice à l'extérieur pour anticiper les modifications futurs. On est pas à l'abri d'un futur branchement cuivre qui nécessiterait la LES et qui deviendrait compliqué a faire.
Pour ton projet , je raccorderais tout de même la nourrice à l'extérieur pour anticiper les modifications futurs. On est pas à l'abri d'un futur branchement cuivre qui nécessiterait la LES et qui deviendrait compliqué a faire.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 125 invités