Sad a écrit : mer. 31 juil. 2019 21:02 La surface vente fait 40m2 et la reserve 10m2 avec toilette.
salut
je me doutais bien que avec un seul BAES la surface de cette salle ne devait pas être bien grande et que ce BAES est un balisage de sortie
là il n'y a que les éclairages extérieur à cette salle qui ne doivent pas être sur la même protection ni disjoncteur ni différentiel
il faut aussi un BAES pour baliser la sortie toilette repris sous la protection de cet éclairage
sans oublier la télécommande de mise au repos
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Baes erp

Message par Didier62 »

bonjour,
outre le balisage des portes, il n'y a pas de de blocs d'ambiance dans cet ERP ?

cordialement
Avatar du membre
mrbapt
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : mer. 3 juil. 2019 14:58
Contact :

Re: Baes erp

Message par mrbapt »

Didier62 a écrit : jeu. 1 août 2019 09:17 bonjour,
outre le balisage des portes, il n'y a pas de de blocs d'ambiance dans cet ERP ?

cordialement
Pourquoi avec une surface de vente de 40m² ?
Avatar du membre
Cacaze31
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mar. 27 août 2019 22:36
Contact :

Re: Baes erp

Message par Cacaze31 »

Bonjour,
Pas besoin de BAES d’ambiance. 40m carré ça doit être un ERP 5ieme et Moins de 100 personnes.