Baes erp
Baes erp
Bonjour je souaiterais savoir et ce que c'est possible de brancher un bloc baes sur 4 lignes dans une meme phase car mon idee et de mettre une coupure a cote du differentiel qui alimente les lumieres et lors d une coupure le bloc s allume.
Re: Baes erp
Bonjour
je ne suis pas sur de comprendre ce que tu voudrais faire.
- Mettre un départ rien que pour les BAES apres un diff?
- Regrouper 4 circuits Eclairage sous un même départ?
je ne suis pas sur de comprendre ce que tu voudrais faire.
- Mettre un départ rien que pour les BAES apres un diff?
- Regrouper 4 circuits Eclairage sous un même départ?
Re: Baes erp
En faite je voudrais mettre 4 circuits sur un seul baes car j ai 50 spots dans la surface de vente , donc je voulais les separer en 4 ou en 3 circuit et les connecter sur 1 seul bloc baes.
Est possible ?
Est possible ?
Re: Baes erp
Pour ma part,je cablerais le BAES sous le départ le plus important de ta zone d 'éclairage.
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: Baes erp
bonjour
NON ce n'est pas normatif il faut que le BAES soit sous un disjoncteur d'une seule ligne d'éclairage
il faut qu'il s'allume quand la ligne d'éclairage se coupe soit par le disjoncteur soit sur coupure générale
ce que tu veux faire, même tout l'éclairage coupé par les disjoncteurs le BAES ne s'allumera pas
NON ce n'est pas normatif il faut que le BAES soit sous un disjoncteur d'une seule ligne d'éclairage
il faut qu'il s'allume quand la ligne d'éclairage se coupe soit par le disjoncteur soit sur coupure générale
ce que tu veux faire, même tout l'éclairage coupé par les disjoncteurs le BAES ne s'allumera pas
Re: Baes erp
Mon idee et de mettre 4 circuits d eclairages + un 10 ampere dedié au baes dans la ligne des luminaires alimenté par un inter diff 40a 30ml comme ca quand le differentiel saute le bloc secours s allume .
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: Baes erp
oui mais pas quand les disjoncteurs vont sauter,
il faut que les baes s'allument dés que le disjoncteur de ligne se coupe, et pas uniquement quand c'est le différentiel
avec ta solution il y a un risque que tout l'éclairage de la salle soit coupé sans le BAES ne s'allume, et ça c'est pas bon
l'alimentation d'un BAES doit être repris sous le disjoncteur d'éclairage et pas directement sous l'inter diff.
Re: Baes erp
Du coup je vais mettre un seul disjoncteur 10 a car la puissance des spots ne depasse pas 1600w ds l espace public. Et de ce disjoncteur je le connecterais
au boîtier de secours.
au boîtier de secours.
Re: Baes erp
Quelle est la surface de ton local commercial ? Car si tu as des BAES, tu dois aussi très certainement t'assurer de ne pas couper l'ensemble des luminaires avec une seule commande / un seul disjoncteur.
Re: Baes erp
La surface vente fait 40m2 et la reserve 10m2 avec toilette.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 36 invités