Page 1 sur 2
Installation d'un nanomodule tyxia 5630
Posté : ven. 26 juil. 2019 15:52
par tonio56
Bonjour,
j'essaie d'automatiser un volet roulant et pour ça j'ai acheté un nanomodule 5630 de la marque delta dore.
J'ai branché tout comme il disent (du moins je crois !) mais ça ne marche pas.
Le nanomodule semble bien alimenter car il clignote rouge quand j'appuie sur les boutons montée/descente de l'interrupteur mais le volet ne régit pas.
Je vous joins 2 photos. Si certains d'entre vous ont une idée du problème (branchement ?).
Merci d'avance.
Re: Installation d'un nanomodule tyxia 5630
Posté : ven. 26 juil. 2019 16:16
par RFco
hello
pourquoi un fil rouge sur l'entrée neutre du module?
ou est le neutre du volet?
@+
Re: Installation d'un nanomodule tyxia 5630
Posté : ven. 26 juil. 2019 22:05
par tonio56
Et bien ces 2 fils étaient branchés sur l'interrupteur 1 sur la phase et l'autre sur le neutre. (en haut à droite sur l'interrupteur)
Re: Installation d'un nanomodule tyxia 5630
Posté : ven. 26 juil. 2019 22:43
par RFco
et le fil bleu du volet? (donc le neutre) ? avec un des fils rouges??
Ca m'étonnerait
Re: Installation d'un nanomodule tyxia 5630
Posté : sam. 27 juil. 2019 07:47
par parental25
salut
ce qui m'étonne aussi que le rouge en N soit le neutre, en haut à droite de l'inter il n'y a pas la possibilité de connexion de fil autre que les 2 raccordements de la borne L rouge phase
par déduction le fil rouge en N est en fait soit la phase soit un repiquage de phase
le neutre est en passage dans la boite inter on le voit sur la photo
Re: Installation d'un nanomodule tyxia 5630
Posté : sam. 27 juil. 2019 11:02
par tonio56
OK mais alors comment je branche ce bazar ?
Re: Installation d'un nanomodule tyxia 5630
Posté : sam. 27 juil. 2019 11:27
par RFco
bonjour
je suppose que cela fonctionnait avant sans ce module
que ces deux rouges étaient ensemble sur le bouton qui a été conservé sur deux entrés contiguës là où le fil blanc a été raccordé
en fait, il
faut réunir ces deux rouges sur un domino avec un fil qui ira sur l'entrée L du module
prendre un fil bleu pour le raccorder sur l'entrée N du module et le mettre avec le bleu du moteur et le bleu (neutre) de l'alimentation
@+
Re: Installation d'un nanomodule tyxia 5630
Posté : sam. 27 juil. 2019 12:20
par tonio56
OK ça me semble bien clair. Merci pour toutes ces infos.
Je vais tenter ça ce week-end.
Re: Installation d'un nanomodule tyxia 5630
Posté : jeu. 1 août 2019 11:25
par tonio56
J'ai mis des dominos et branché le tout. Ca fonctionne bien.
Mais impossible de tout rentrer dans la boite d'encastrement.
J'abandonne le projet.
En tous cas merci de votre aide.
Re: Installation d'un nanomodule tyxia 5630
Posté : jeu. 1 août 2019 11:30
par RFco
bonjour
il faut changer le boitier par un plus profond (50 ou 60)
@+